回复:[讨论]商住楼工程
<P>不就是按高规吗?</P>回复:[讨论]商住楼工程
我顶楼上的。回复:[讨论]商住楼工程
<DIV class=quote>以下是引用 <B>岁月无情</B></FONT> 在(<I>2007-9-27 19:11:34</I>)的发言<BR><P>一个超过24M的商住楼工程 ,1-2层为商场,3层以上为住宅 ,24M以上住宅每层面积不超过1500平方米,设计时候遵循那个防火规范呢 ?</P></DIV><BR><BR>不超过9层(含9层)的住宅按<<建规>>做.GB50016-2006 "总则"有规定
回复:[讨论]商住楼工程
<P>哈哈哈,楼上的,商住楼套公建,不套住宅。</P><P>我都错了一次了,你又错。</P>
回复:[讨论]商住楼工程
<P>楼主先看看1-2层的商场建筑上定性为商场还是商业服务网点!</P><P>要是商场那就按商住楼做(共建),如果是商业服务网点,那就按照住宅做</P>
回复:[讨论]商住楼工程
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-17 13:14:56</I>)的发言<BR><P>哈哈哈,楼上的,商住楼套公建,不套住宅。</P>
<P>我都错了一次了,你又错。</P></DIV><BR><BR>呵呵,此类建筑多为下面一二层设置成商业服务网点,大可不必硬要在图纸上写成"商场"
回复:[讨论]商住楼工程
商业网点的总面积要求不超过300平方,这个很容易超过的。回复:[讨论]商住楼工程
<DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/0.gif"><STRONG></STRONG></DIV><P>商业网点的总面积要求不超过300平方,这个很容易超过的。</P>
<P>是这样吗?</P>
<P>我认识是单户的面积300</P>
回复:[讨论]商住楼工程
<DIV class=quote>以下是引用 <B>枫叶</B></FONT> 在(<I>2008-7-11 17:19:18</I>)的发言<BR><DIV style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px"><img src="http://www.jzdq.net.cn/bbs/pic/Face/0.gif"><STRONG></STRONG></DIV>
<P>商业网点的总面积要求不超过300平方,这个很容易超过的。</P>
<P>是这样吗?</P>
<P>我认识是单户的面积300</P></DIV><BR><BR>哦,这样就说明建筑专业控制了,控制得好的,就可以按商网计,性质就是住宅而不是商住楼。。。
回复:[讨论]商住楼工程
<P>好</P><P>下次就问建筑的</P>
[讨论]商住楼工程
<P>一个超过24M的商住楼工程 ,1-2层为商场,3层以上为住宅 ,24M以上住宅每层面积不超过1500平方米,设计时候遵循那个防火规范呢 ?</P>回复:[讨论]商住楼工程
<P>1、楼主未说清楚该商住楼的层数,商住楼的性质可参照居住建筑确定。</P><P>2、个人认为:按照现行规范,该建筑物很有可能不是商住楼,而是综合楼。</P>
<P>这个问题要看商场部分的面积大小确定。</P>
<P>商住楼的性质是否确定无误?</P>
<P>3、因此,楼主把建筑工程概论写清楚。</P>
回复:[讨论]商住楼工程
<P>我又犯错了。</P><P>1、商住楼是否高层按照建筑高度而不是层数,参照的是公建的条文而不是居住建筑条文。</P>
<P>2、这样按照楼主的条件,这是二类高层。</P>
<P>不知道楼主是不是要问这个。</P>
回复:[讨论]商住楼工程
唉,学无止境,现在凭记忆已经很不中用了。回复:[讨论]商住楼工程
<P>该商住楼为二类高层建筑,应按《高规》设计。</P>
页:
[1]
2