990571262 发表于 2023-7-3 18:05:56

关于绿色建筑GB/T50378-2019第7.2.9条及条文说明,可再生能源指标Re的计算。

以光伏组件为例:
Re=光伏组件装机容量*综合效率/设计总负荷(乘以同时系数后的负荷统计容量)
大家是如何计算的?是直接光伏装机容量/变压器安装容量?


x01oct 发表于 2023-7-3 19:21:22

这就是规范神奇的地方,这么重要的东西,不解释

不代表 发表于 2023-7-4 09:07:33

直接光伏装机容量/变压器安装容量,江苏是这样简单粗暴

990571262 发表于 2023-7-4 09:17:40

x01oct 发表于 2023-7-3 19:21
这就是规范神奇的地方,这么重要的东西,不解释

X总怎么计算的呢

990571262 发表于 2023-7-4 09:19:18

不代表 发表于 2023-7-4 09:07
直接光伏装机容量/变压器安装容量,江苏是这样简单粗暴

这样很容易10分啊

x01oct 发表于 2023-7-4 11:02:06

990571262 发表于 2023-7-4 09:17
X总怎么计算的呢

之前有个项目的节能报告是按照:光伏年发电量/建筑物年耗电量 来计算的。

理由是7.2.9条里面写得是“提供电量比例”,电量被认为是发电量和耗电量,是能量单位,而能量单位是焦耳,可以直接跟千瓦时换算

x01oct 发表于 2023-7-4 11:04:27

看完7.2.9的条文解释,感觉还不如不解释,解释了个什么乱七八糟的

990571262 发表于 2023-7-4 11:57:08

x01oct 发表于 2023-7-4 11:02
之前有个项目的节能报告是按照:光伏年发电量/建筑物年耗电量 来计算的。

理由是7.2.9条里面写得是“ ...

好的,谢谢叉总

zy456132 发表于 2023-7-4 14:15:05

Re=光伏装机容量/变压器装机容量