大于12米的空间火灾报警系统的设置
请问:大于12米的空间能不能至设置线型光束感烟探测器呢?不用再设置另外的探测器当然不能,规范有规定
火规是宜字条文吧,从保护角度出发,两种组合安全。水专业需要水炮吧,电配合的话,也算两种探测器了。 水专业有水炮算一种,没有的话搞两种,这个我们被消防审查提过 树欲静而风不止 发表于 2023-7-3 14:18
水专业有水炮算一种,没有的话搞两种,这个我们被消防审查提过
水炮算电气的么? chipy 发表于 2023-7-3 14:35
水炮算电气的么?
水炮有自动探测火灾的功能 waaanaga 发表于 2023-7-3 13:50
火规是宜字条文吧,从保护角度出发,两种组合安全。水专业需要水炮吧,电配合的话,也算两种探测器了。
采用两种组合很难吗?很简单吧。顶部装设火焰探测器,再弄个红外对射。这不就解决了吗? 树欲静而风不止 发表于 2023-7-3 14:18
水专业有水炮算一种,没有的话搞两种,这个我们被消防审查提过
只设置吸入式就没人提过这事不知道为啥。 yjgabc 发表于 2023-7-3 15:28
采用两种组合很难吗?很简单吧。顶部装设火焰探测器,再弄个红外对射。这不就解决了吗?
yigabc老师,有火焰或者图像探测系统的产品样本或者图纸吗,我没画过,想了解学习。 ShadowShinyui 发表于 2023-7-3 15:32
只设置吸入式就没人提过这事不知道为啥。
请问shadowshinyui老师,人员密集场所的话,吸气式采样管还使用pvc吗 waaanaga 发表于 2023-7-3 16:33
请问shadowshinyui老师,人员密集场所的话,吸气式采样管还使用pvc吗
这个我看到的都是采用塑料一类材质。具体这个还是以厂家为主。 ShadowShinyui 发表于 2023-7-3 18:15
这个我看到的都是采用塑料一类材质。具体这个还是以厂家为主。
谢谢shadowshinyui老师。 树欲静而风不止 发表于 2023-7-3 15:13
水炮有自动探测火灾的功能
被一个给排水的专家提过,说水炮不能算电气的。 chipy 发表于 2023-7-4 09:40
被一个给排水的专家提过,说水炮不能算电气的。
综合性东西都能说是水的。你觉这还不是砖家??? yjgabc 发表于 2023-7-3 15:28
采用两种组合很难吗?很简单吧。顶部装设火焰探测器,再弄个红外对射。这不就解决了吗?
甲方不会同意的,投资太大。而且,水炮+红外对射已经满足要求了。关键是大于12米空间红外对射,规范和图集要分层布置,规范是“宜”很多人都不知道