岁月无情 发表于 2007-9-27 14:59:45

[讨论]一个电工问题

<P>给一个三相设备配电,因某种原因配电导线选用同种颜色的BV线,如何判断此导线的的相序?</P>
<P>语言组织不严密。</P>
<P>主要思想怎么判断AB C 三相</P>

abm 发表于 2007-9-27 15:58:11

回复:[讨论]一个电工问题

<P>记得有电工仪表可以检测。</P>

冷若冰 发表于 2007-9-27 21:12:11

回复:[讨论]一个电工问题

晕,我不懂,楼下回答。

吹雪 发表于 2008-1-15 08:43:17

回复:[讨论]一个电工问题

<P>最简单的方法是用二个指示灯(380V),一个几微法的电容(电风扇的电容也可),接成星形,把接电容的相接在第一根线设为A相,其余二根接在另外二线,灯光亮的是B,暗的是C。</P>

老万 发表于 2008-1-15 16:08:14

回复:[讨论]一个电工问题

判断此相序有何意义?

lfj2008 发表于 2008-1-15 18:49:57

回复:[讨论]一个电工问题

<P>可以通过接线,看正转还是反转来确定,可以试一试,</P>

liusm_918 发表于 2008-1-18 12:33:54

回复:[讨论]一个电工问题

<P>好方法 强</P>

keast 发表于 2008-1-24 15:52:13

回复:[讨论]一个电工问题

<P>对三相设备而言,ABC三相的区别确实无实际意义.</P>

初学者 发表于 2008-1-26 17:20:42

回复:[讨论]一个电工问题

近来学学。
<P>对三相设备而言,ABC三相的区别确实无实际意义.</P>
<P>这个说得好</P>

吹雪 发表于 2008-1-27 08:51:22

回复:[讨论]一个电工问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-1-24 15:52:13</I>)的发言<BR>
<P>对三相设备而言,ABC三相的区别确实无实际意义.</P></DIV><BR><BR>并非无意义,比如说功率表和功率因数表和部分无功补偿器对相序有要求的,如果接错表计可能倒转或使补偿设备反常工作。还有工频感应炉对相序更有要求,如果接错可能是电流过大而使开关跳闸。

仙人掌 发表于 2008-1-27 12:44:42

回复:[讨论]一个电工问题

<P>三相电源的相序问题上,在实际工作中没多大意义。</P>

冷若冰 发表于 2008-1-27 18:58:46

回复:[讨论]一个电工问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>吹雪</B></FONT> 在(<I>2008-1-27 8:51:22</I>)的发言<BR>
<P><BR> </P>
<P>先生从事的工作可能和我不一样,对吧?</P>
<P>思考问题的切入角度和我很不一样。<BR></P>