低压配电规范6.4.1的要求,各位老师有执行的么
一个甲类库项目,审图让按该条复核修改。。6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:
1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;
2 接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。
6.4.2 剩余电流监测或保护电器的安装位置,应能使其全面监视有起火危险的配电线路的绝缘情况。
6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应大于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。
前些年都是按这个规范严格执行,进线选用漏电断路器或设置漏电报警系统,近些年执行的少了,因为总是遇到有人拿GB51309-2018 3.3.2这一条套建筑总进线。 L446231510 发表于 2023-6-30 09:44
前些年都是按这个规范严格执行,进线选用漏电断路器或设置漏电报警系统,近些年执行的少了,因为总是遇到有 ...
感谢回复。那就是加漏电或者电气火灾监控了。 糖豆粑粑 发表于 2023-6-30 09:58
感谢回复。那就是加漏电或者电气火灾监控了。
甲类小仓库,消防、非消防是一个总箱吗?
燃气报警的220V电源、事故风机电源,
要避免经过300mA漏保 D800-1~8 发表于 2023-6-30 13:11
甲类小仓库,消防、非消防是一个总箱吗?
燃气报警的220V电源、事故风机电源,
该仓库有照明箱和事故风机箱,上级接现有配电室,常理消防非消防是分开的。我现在给审查回复的是进线开关改为带剩余电流功能的断路器,看看是否通过吧。请问老师 事故风机不能有漏保是出于什么呢
页:
[1]