tsml 发表于 2023-6-29 15:04:50

断路器短路分断能力按其出线电缆的首端还是末端计算?

本帖最后由 tsml 于 2023-6-29 18:53 编辑

根据《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018内容:
3.6.8选择短路电流计算条件应符合下列规定:
2短路点应选取在通过电缆回路最大短路电流可能发生处。对单电源回路,短路点选取宜符合下列规定:
1)对无电缆中间接头的回路,宜取在电缆末端;
2)当电缆线路较长且有中间接头时,宜取在电缆线路第一个接头处。

现想问断路器的短路分断能力选取时是应该按其出线电缆的首端还是末端计算,如果为了省钱选在电缆末端末端是否违反规范?

hastings 发表于 2023-6-29 15:19:07

因果反了。。。断路器得找他的上级。。电缆找断路器。。

荣知事 发表于 2023-6-29 16:31:58

这种问题不应该是专业人员问的。断路器出口短路电流肯定大于在电缆上短路电流,断路器出口能满足还怕电缆上不满足?

tsml 发表于 2023-6-30 00:25:46

请问如果为了省钱,断路器短路分断能力按其出线电缆的末端选是否违反规范?

x01oct 发表于 2023-6-30 00:41:01

这不是问题,这是语文不好+想偷

dqaq 发表于 2023-6-30 08:08:45

tsml 发表于 2023-6-30 00:25
请问如果为了省钱,断路器短路分断能力按其出线电缆的末端选是否违反规范?

断路器分断能力应按其可能开断的最大短路电流选取。捏着鼻子哄眼睛的事,不用找规范,简直是违背常识。省钱应在方案上做文章,而不是牺牲安全。

whitepigeon 发表于 2023-6-30 08:48:48

这个是选择电缆的要求
选择断路器不适用

wangguichao66 发表于 2023-6-30 09:03:02

《电力工程电缆设计标准》 GB50217-2018
3.6 电力电缆导体截面
这里的最大短路电流是选择电缆用的。
条文说明讲的很清楚。

荣知事 发表于 2023-6-30 10:31:33

电缆需要做动热稳定校验,但和断路器极限分断能力和运行分断能力无关。
Icu动作断路器不能再用,Ics动作断路器降级使用。断路器出口短路机会多的是,计算小了到时候Icu动作你就更换断路器。

bainianwutong 发表于 2023-6-30 13:17:46

DLT 5222-2021《导体和电器选择设计技术规定》的第3.1.10条

whj_521637 发表于 2023-7-3 17:47:51

进来学习一下