tsml 发表于 2023-6-28 17:23:59

配电房的热稳定是要在电缆的始端还是末端满足?

按500MVA电网系统容量考虑,1000VA变压器的配电房内。
1、在配电房低压配电柜出线始端的三相短路电流约为22KA,需要35平方的电缆才能满足热稳定要求,但实际工作中很多没把最小电缆做到35平。
2、配电房的照明配电箱的照明回路,出线始端短路电流约为10KA,电线需要16平方才满足热稳定要求,这也很难实现。
请问热稳定是要在电缆的始端还是末端满足,末端的话违反规范吗?始端的话上面两个情况如何解决,实际有这样做吗?

bsyy33jj 发表于 2023-6-28 17:45:00

在电缆末端,参考GB50217-2018第3.6.8条

dqaq 发表于 2023-6-28 18:29:13

现低压都用限流型断路器,有极强的限能作用。热稳定用断路器的焦耳积分值计算,1000kVA变压器,热稳定截面积典型值4mm2(交联聚乙烯铜芯)就能满足。

zhouke 发表于 2023-6-28 20:42:00

一般情况下按最易发生短路的位置计算,如第一个分支处、接头处。总配电柜处短路与电缆无关,不必考虑。

shcxy1 发表于 2023-6-29 11:35:39

在电缆末端,参考GB50217-2018第3.6.8条