nihaoccs 发表于 2023-6-28 16:19:53

什么时候采用TNS系统

变电所在本建筑物内 必须采用TNS系统么 有规范依据么?可以采用TNCS么

轻云舟 发表于 2023-6-28 16:47:03

王老的600问里面有解释

zhouke 发表于 2023-6-28 20:46:00

GB50057-2010/6.1.2 当电源采用 TN 系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN -S 系统。

D800-1~8 发表于 2023-6-29 00:12:45

98%都采用TNS系统

应该问什么时候不宜采用TNS系统、
什么时候严禁采用TNS系统

轻云舟 发表于 2023-6-29 08:46:46

本帖最后由 轻云舟 于 2023-6-29 08:49 编辑

D800-1~8 发表于 2023-6-29 00:12
98%都采用TNS系统

应该问什么时候不宜采用TNS系统、

受教了,请问什么时候不宜、严禁使用TNS系统呢?王老的600问里说建筑没有变压器的时候采用TN-C-S,能减少共模电压干扰。其他的还有吗?

ShadowShinyui 发表于 2023-6-29 10:49:07

系统不是绝对的TN IT TT这些系统都有自己优缺点
需要根据电气特性和项目需求决定。。
不过楼上说的六百问可以看看对系统特性说的完整且易懂

dqaq 发表于 2023-6-29 10:56:22

      楼主说的变电所在建筑物内的情况,采用TN-C-S原理上也行。但在TN-C变成TN-S处的重复接地(比如在电井中),还是接到了电源同一个地。所以TN-C部分的PEN线,与接地钢筋等形成并联关系,一同起到了PEN线的作用,确实由很多的负面作用。
      不知楼主为什么想到在这种条件下采用TN-C-S。省钱吗?就建筑物内部那点距离,能省几个钱?

zhouke 发表于 2023-6-29 12:25:42

变电所在本建筑物内,本建筑以及与变电所内的钢筋、变电所的接地有联系的所有建筑均应采用TN-S系统。

shcxy1 发表于 2023-6-29 13:55:17


变电所在本建筑物内,本建筑以及与变电所内的钢筋、变电所的接地有联系的所有建筑均应采用TN-S系统。

nihaoccs 发表于 2023-6-29 14:39:32

轻云舟 发表于 2023-6-28 16:47
王老的600问里面有解释

具体规范名称叫什么

轻云舟 发表于 2023-6-29 16:49:04

nihaoccs 发表于 2023-6-29 14:39
具体规范名称叫什么

不是规范,是王老写的一本书《建筑物电气装置600问》,简称600问

荣知事 发表于 2023-6-29 17:12:47

屏蔽接地和保护接地是两码事,严格一点设备的屏蔽接地和保护接地是分开的。严格禁止TN-S 系统和TT系统在同一个设备上存在。
所以,TN-S-C 系统能减少共模差模干扰是没有根据的。TN-S-C 系统因为保护中性线重复接地,导致大地与保护中性线分流,电流经过大地产生微小电火花发射电磁波更容易干扰通信系统。所谓的干净电源就是减少电流经过大地。