雷风zy 发表于 2023-6-28 14:19:06

请教一下,对于有消防电源但没有火灾报警的场所,应急照明应该用什么系统?

请教一下,对于有消防电源但没有火灾报警的场所,应急照明应该用什么系统?

一个教学楼,两个楼之间设置了常开防火门借用疏散,我根据咱们江苏的解释,说是可以不设火灾报警联动,仅在局部做烟感,但是常开防火门的电源得取自消防电源。
那我这个应急照明是取自消防电源,做集中电源集中控制型系统?
还是取自普通照明电源,弃消防电源不用,做集中电源非集中控制型系统?

hbb1122 发表于 2023-6-28 14:44:44

可以非集中,如有消控室建议做集中

qiu!4455 发表于 2023-6-28 15:08:06

采用非集中控制型。若采用集中控制型,因为项目未设置火灾自动报警系统,无火灾报警控制器,故不能提供自动触发应急照明控制器的信号,只能手动操作应急照明控制器,那就和非集中控制型(采用手动)是一样的了。

雷风zy 发表于 2023-6-28 15:13:22

qiu!4455 发表于 2023-6-28 15:08
采用非集中控制型。若采用集中控制型,因为项目未设置火灾自动报警系统,无火灾报警控制器,故不能提供自动 ...

但是这样的话,我应急照明的电源是取自正常照明呢,还是消防配电箱呢?

qiu!4455 发表于 2023-6-28 15:18:50

建议取自消防电源箱,虽然这没什么用,但取自普通照明箱可能被提强条。

雷风zy 发表于 2023-6-28 15:25:12

qiu!4455 发表于 2023-6-28 15:18
建议取自消防电源箱,虽然这没什么用,但取自普通照明箱可能被提强条。

主要是担心应急照明规范的3.3.8的第3条,明确说了,如果是非集中控制,应由正常照明线路供电

965868274 发表于 2023-6-28 15:34:24

为了方便就用集中电源非集中控制的应急照明与疏散指示系统

wangguichao66 发表于 2023-6-28 15:39:12

如果是消防三级负荷,按照GB51309没啥问题,
如果是消防二级负荷及以上,就老老实实按照GB55037-10.1.6条要求每个防火分区设双切箱,不管是集中控制还是非集中控制,都要消防电源供电。

zhouke 发表于 2023-6-29 13:16:19

我认为非集中控制型应急照明由普通照明配电箱供电正常照明失效应急照明自动点亮更合理。为了不违反强条,只能采用不合理的配电方式。

飘零爱思考 发表于 2023-6-29 13:46:31

建议采用集中电源非集中控制型系统,集中电源监测市电照明电源,市电断电时,应急照明点亮。

shcxy1 发表于 2023-6-29 14:00:17


建议采用集中电源非集中控制型系统,集中电源监测市电照明电源,市电断电时,应急照明点亮。

ziyanyihuo 发表于 2023-6-29 19:22:36

今年2月份江苏宿迁项目,消防负荷为三级负荷,应急照明采用集中电源非集中控制型系统,电源取自普通照明箱。审图无意见。
页: [1]
查看完整版本: 请教一下,对于有消防电源但没有火灾报警的场所,应急照明应该用什么系统?