牛头山小王子 发表于 2023-6-28 11:40:29

关于变电所的布置

这样布置变电所有什么问题,大佬们可以给点意见吗?

牛头山小王子 发表于 2023-6-28 11:43:25

目前考虑为两台1000kVA变压器,后续有可能调整为1250kVA,目前按照带保护罩的1250的干式变压器来做的,低压出线柜可能留的有点多,另外两台变压器贴临布置的话,变压器与低压柜之前的距离留多少合适?

ShadowShinyui 发表于 2023-6-28 11:52:16

本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-6-28 11:53 编辑

层高低压出线电流太大了只能用母线排你画下母线排看看高度够不够这是最主要的另外建筑没看过变电所么?设备通道门才开了多点啊

牛头山小王子 发表于 2023-6-28 12:03:10

ShadowShinyui 发表于 2023-6-28 11:52
层高低压出线电流太大了只能用母线排你画下母线排看看高度够不够这是最主要的另外建筑没看过变电所么?设备 ...

层高5.5m走母排应该是够的,之前建筑设置的变电所太大了 ,业主要求我们还一部分给他们,设备门按照可以通过变压器各留200mm来留的 ,设备门这个可以给点意见吗

牛头山小王子 发表于 2023-6-28 12:04:17

ShadowShinyui 发表于 2023-6-28 11:52
层高低压出线电流太大了只能用母线排你画下母线排看看高度够不够这是最主要的另外建筑没看过变电所么?设备 ...

感谢 设备门刚看到应该是留小了

hastings 发表于 2023-6-28 12:31:36

变压器前面放什么柜子,千变万化,一般我们就留个尺寸,里面电力设计院设计。

ShadowShinyui 发表于 2023-6-28 12:59:35

牛头山小王子 发表于 2023-6-28 12:03
层高5.5m走母排应该是够的,之前建筑设置的变电所太大了 ,业主要求我们还一部分给他们,设备门按照可以 ...

别的没什么,别丢东西就行了

明月清风 发表于 2023-6-28 14:24:52

是有单独高压室嘛,两路10kV进线的话,还需要两台计量柜,两台电缆进线柜,一台PT柜,两台变压器柜

牛头山小王子 发表于 2023-6-28 14:51:27

明月清风 发表于 2023-6-28 14:24
是有单独高压室嘛,两路10kV进线的话,还需要两台计量柜,两台电缆进线柜,一台PT柜,两台变压器柜

有单独的高压室,在其他区域有设计量柜,目前是考虑2路10kV进线,每台变压器之前设置隔离柜应该没问题吧

明月清风 发表于 2023-6-28 15:03:46

唔 一般都是高压室内母联柜旁边设置隔离柜,这里我倒是没设置过。都是设置的变压器保护柜

dqaq 发表于 2023-6-28 15:06:01

高压柜与变压器贴邻布置,好像不允许。

牛头山小王子 发表于 2023-6-28 15:16:48

dqaq 发表于 2023-6-28 15:06
高压柜与变压器贴邻布置,好像不允许。

虚心请教一下,如果是一栋单体设置了高压柜,然后出线到该单体另一个变电所,这个变电所的变压器前端应该要设置检修的断点,该如何设置

dqaq 发表于 2023-6-28 15:57:58

牛头山小王子 发表于 2023-6-28 15:16
虚心请教一下,如果是一栋单体设置了高压柜,然后出线到该单体另一个变电所,这个变电所的变压器前端应该 ...

就一面负荷隔离开关柜就行了。你这图应该就是这样设计的。只是开关柜应单独布置。规范好像只说低压柜可以和带IP20外壳的变压器贴邻布置,不含高压柜。

wangguichao66 发表于 2023-6-28 16:21:53

本帖最后由 wangguichao66 于 2023-6-28 16:41 编辑

20kV及以下变电所设计规范 GB50053-2013
4.1.2 非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器,可设置在同一房间内,当二者相互靠近布置时,应符合下列规定:
      1 在配电室内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中IP2X防护等级的有关规定;
      2 在车间内相互靠近布置时,二者的外壳均应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208中IP3X防护等级的有关规定;
4.2.8 ...当配电屏与干式变压器靠近布置时,干式变压器通道的最小宽度应为800mm。


对于低压柜和干变贴临布置的做法,我一直没找到规范依据。
不过现实中大家都这么做,
只是担心GB55024实施后会不会有人以“电气装置间距及通道宽度应满足安全净距的要求”来判违规。

牛头山小王子 发表于 2023-6-28 16:27:31

dqaq 发表于 2023-6-28 15:57
就一面负荷隔离开关柜就行了。你这图应该就是这样设计的。只是开关柜应单独布置。规范好像只说低压柜可以 ...

明白了 那我把这个开关柜和变压器柜拉开,留有一定空间 谢谢
页: [1] 2
查看完整版本: 关于变电所的布置