宁静致远1981 发表于 2023-6-27 15:21:18

低压电缆架空敷设

YJV22-5X25电缆直埋敷设中间有几十米要架空敷设,需要注意什么?可以参考的图集和规范

宁静致远1981 发表于 2023-6-27 15:26:41

架空的那段需要换单芯电缆吗?

dqaq 发表于 2023-6-27 15:30:05

可采用钢索布线。

777777777 发表于 2023-6-27 15:40:43

民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。

宁静致远1981 发表于 2023-6-27 16:28:50

电缆用卡钩在钢绞线上固定,用的12米的混凝土杆,档距17米

宁静致远1981 发表于 2023-6-27 16:29:54

dqaq 发表于 2023-6-27 15:30
可采用钢索布线。

钢索布线有图集吗?

宁静致远1981 发表于 2023-6-27 16:31:44

777777777 发表于 2023-6-27 15:40
民用建筑红线内的室外供配电线路不应采用架空线敷设方式。

这是个市政项目,一个泵站其中一台水泵离得较远,而且要穿过马路,所以走一段架空

zlg518518 发表于 2023-6-27 16:41:05

为什么不考虑做顶管呢,改架空线怎么考虑防雷接地问题?

树欲静而风不止 发表于 2023-6-27 16:44:26

原来有个89D462图集,后来也没有了

宁静致远1981 发表于 2023-6-27 16:47:36

zlg518518 发表于 2023-6-27 16:41
为什么不考虑做顶管呢,改架空线怎么考虑防雷接地问题?

甲方要求做架空的,咱只能配合

宁静致远1981 发表于 2023-6-27 16:48:47

树欲静而风不止 发表于 2023-6-27 16:44
原来有个89D462图集,后来也没有了

谢谢,树总,我去找找,看能否搜到吧

ShadowShinyui 发表于 2023-6-27 17:31:37

宁静致远1981 发表于 2023-6-27 16:47
甲方要求做架空的,咱只能配合

不是啊甲方想干啥啊得看电业给不给做啊

dqaq 发表于 2023-6-27 17:40:40

宁静致远1981 发表于 2023-6-27 16:29
钢索布线有图集吗?

08D800-7可参考。很麻烦,两根终端杆,杆型选择就费老鼻子劲了。还要考虑杆高等因素,校核需要最大风力等。

宁静致远1981 发表于 2023-6-27 17:41:43

ShadowShinyui 发表于 2023-6-27 17:31
不是啊甲方想干啥啊得看电业给不给做啊

从泵站的低压侧出的这根电缆

dqaq 发表于 2023-6-27 17:47:48

钢索配线图集不好找,老的有工厂配电和市话电缆的一些图集里有,都扔了。如果实在找不到,可上杆后电缆做终端头,改电线敷设,就不用钢索了。