不代表 发表于 2023-6-28 11:29:05

ShadowShinyui 发表于 2023-6-27 21:20
对的忘记是实验规范还是这几本说选线的提过这事
B2以上都得是无卤素材满足要求

设计的怎么知道什么材料能做到B2,B1,A?这很扯,写明B2还不行啊{:1_489:}

ShadowShinyui 发表于 2023-6-28 11:50:05

不代表 发表于 2023-6-28 11:29
设计的怎么知道什么材料能做到B2,B1,A?这很扯,写明B2还不行啊

严格来说设备选材是在设计要求内的。
新实验标注方式不标是代表选择含有卤素材料并不是原先的不做约束
如果不标就变成了含卤素有烟又要同时满足B2那种没烟的要求
说简单点就把WDZBXXXWDZAXXX当个模版就行了现在用C级地方也很少

不代表 发表于 2023-6-28 21:49:38

本帖最后由 不代表 于 2023-6-28 21:51 编辑

ShadowShinyui 发表于 2023-6-28 11:50
严格来说设备选材是在设计要求内的。
新实验标注方式不标是代表选择含有卤素材料并不是原先的不做约束
...
电线(不是电缆)阻燃C级尽管用,按江苏省DB32/T3698-2019防火规程,就没见到要求用C级以上电线的建筑。其中例举的超250米的建筑,超大城市综合体,建筑面积大于 20000 ㎡的地下或半地下人员密集场所,特级体育建筑、特大型展览建筑。电缆要求是A级,而电线要求阻燃指标仅仅为C级。

ShadowShinyui 发表于 2023-6-29 10:13:48

不代表 发表于 2023-6-28 21:49
电线(不是电缆)阻燃C级尽管用,按江苏省DB32/T3698-2019防火规程,就没见到要求用C级以上电线的建筑。其 ...

55036 12.0.6直接拍死了火灾自动报警相关就是B2+没那些情况了

libocai 发表于 2023-6-29 10:29:11

这些电缆要是都走室外,就不能用用KYJ了,都是没有护套线或电缆了。KYJ要用KYJY 或普通电缆了

不代表 发表于 2023-6-29 16:33:41

ShadowShinyui 发表于 2023-6-29 10:13
55036 12.0.6直接拍死了火灾自动报警相关就是B2+没那些情况了

我说的是非消防的电线

夏日寒冰 发表于 2024-10-8 15:38:44

nihaoccs 发表于 2023-6-28 09:11
问了 给排水说室外消火栓一般都是从水池取水 跟屋顶水箱没关系 流量开关只能启动室内消火栓泵 ...

室外消火栓是采用市政水,需要环型供水

Chousicong 发表于 2024-10-10 11:18:42

{:1_452:}{:1_452:}{:1_452:}
页: 1 [2]
查看完整版本: 消防水泵房问题汇总