请教一下有没有规范要求柴发必须设在机房内?室外箱式柴发可以做备用电源吗?
一般厂区用的都是室外箱变,二级负荷可以用室外柴发吗?我看网上有室外箱式柴发的产品遇到过这种问题,专家意见:室外免维护箱式柴油发电机仅为临时用,且柴发机只能出一回路,不能满足使用多个二级负荷的使用要求 lbxxlbdx 发表于 2023-6-26 10:12
遇到过这种问题,专家意见:室外免维护箱式柴油发电机仅为临时用,且柴发机只能出一回路,不能满足使用多个 ...
柴油发电机的出线柜为什么只能出一回路? PAN电气小设计 发表于 2023-6-26 10:19
柴油发电机的出线柜为什么只能出一回路?
室外免维护的箱式柴发只能出一回路,然后你还要找个地方放柴发机低压出线的配电柜。 可以用,我们很多项目都有使用 lbxxlbdx 发表于 2023-6-26 10:21
室外免维护的箱式柴发只能出一回路,然后你还要找个地方放柴发机低压出线的配电柜。
这都不是事了,这个可以找厂家配合 有个问题,就是所在地区冬天最低温度和柴油的标号,柴油冬天有可能会凝固。 对这种专家意见只能呵呵。
只要允许停电时间能满足要求(室外移动柴发一般比固定柴发准备时间要多),室外箱式柴油发电机作为第二电源有何问题?
其他理由更是这个专家自己想出来的。 轻云舟 发表于 2023-6-26 10:26
有个问题,就是所在地区冬天最低温度和柴油的标号,柴油冬天有可能会凝固。
你说东北柴油车为啥没冻 lbxxlbdx 发表于 2023-6-26 10:21
室外免维护的箱式柴发只能出一回路,然后你还要找个地方放柴发机低压出线的配电柜。
厂家可以配合 直接和室外箱变一样 出很多路 叫什么集中箱式柴发电站不过现在柴发感觉都是贴牌 也不知道现场好不好用 个人认为 后期物业物业定期维护好,就是现在后期维护都不重视 不过 现场验收 好多移动式柴发都是租的 验收完就拉走了 从某种角度来说 还真是专家说的“临时用”{:1_428:} lbxxlbdx 发表于 2023-6-26 10:12
遇到过这种问题,专家意见:室外免维护箱式柴油发电机仅为临时用,且柴发机只能出一回路,不能满足使用多个 ...
这个问题不大,只要可以满足规范,能通过验收就行,业主才不会管能不能真的使用 系统运行维护的问题设计师就别操心了。
说句不好听的,火灾探测器定期保养(清洗或标定)有几个单位在做?
国情就这样,管好自己的三亩二分地就好了。 lylvice 发表于 2023-6-26 10:52
你说东北柴油车为啥没冻
因为东北用了标号较低的柴油
页:
[1]
2