新的防火通用规范火灾自动报警不用联动了?
新的防火通用规范里把有联动设备需要设置火灾自动报警的要求删除了,那是不是说有机械通风等需要联动的区域,也可以不用设火灾自动报警了?另外只设有电动排烟天窗的区域,是不是也不用做火灾自动报警了? 别偷,那些消防设备咋动? 应该还是需要做报警探头,只是不需要按火灾自动报警系统的标准去设置消防控制室、应急广播、手动报警按钮了。 满足联动要求就行,关键是你怎么满足 这是关键 你从哪看出来的删除?????GB550XX系列规范公告里面的某条文作废是终止条文强制性,原条文仍保留 总的来说应该是GB550xx和原标准取合集,谁要求高执行谁。{:1_428:} 777777777 发表于 2023-6-25 10:09满足联动要求就行,关键是你怎么满足 这是关键
对啊,现在的规范对于联动矛盾了。 苏凌枫z 发表于 2023-6-25 14:11
总的来说应该是GB550xx和原标准取合集,谁要求高执行谁。
新的防火通用规范一开始就说了原来的废止 ShadowShinyui 发表于 2023-6-25 10:34
你从哪看出来的删除?????GB550XX系列规范公告里面的某条文作废是终止条文强制性,原条文仍保留
新的防火通用规范一开始写的废止规范条文里,就有原来的8.4.1,废止的内容包括联动的场所。
“现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文”
这里的废止是删除的意思么 x01oct 发表于 2023-6-25 00:56
别偷,那些消防设备咋动?
我的项目只有排烟天窗和防火卷帘门,防火卷帘门已经可以独立设置感烟了,排烟天窗也可以脱离火灾自动报警系统了,根据规范要求,整体就可以不做了 我看到有的地方答疑说的是只废止原条文的强制性。 649483191 发表于 2023-6-25 16:40
新的防火通用规范一开始写的废止规范条文里,就有原来的8.4.1,废止的内容包括联动的场所。
“现行工程 ...
他文字写的废纸条文。但是实际要求执行是终止强制性。。。这550XX出一本说一次啊
只废除其强制性。原50016上的条文还是属于A类条文,需要遵守条文要求。
libocai 发表于 2023-6-25 17:45
只废除其强制性。原50016上的条文还是属于A类条文,需要遵守条文要求。
哦哦,好的,我还纳闷了 ShadowShinyui 发表于 2023-6-25 16:52
他文字写的废纸条文。但是实际要求执行是终止强制性。。。这550XX出一本说一次啊
之前没太遇到过这样的情况,以为是废除了。很希望能出一本专门的完整的工业配电规范。