低压母线和发电机切换后,供给应急母线段。这个切换开关只用一个PC级是否可以,前面不加断路器?前提条件是发电机出线端有断路器,应急母线与正常母线截面规格一致 树总,我觉得可以 轻云舟 发表于 2023-6-20 16:06
树总,我觉得可以
看了很多院的图纸,都在前面加了断路器 柴发这块应该可以,但是低压母线这块应该还是需要的 777777777 发表于 2023-6-20 16:33
柴发这块应该可以,但是低压母线这块应该还是需要的
母线这个加是什么原因那? 应该可以。 搭车请教一下各位大佬,一般给终端设备供电的低压配电柜进线,切换选择的是PC开关,进线你们选负荷开关的多呢,还是选择断路器的多呢? 本帖最后由 777777777 于 2023-6-21 09:53 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-6-20 16:34
母线这个加是什么原因那?
这个应该属于母线分支,不然ATS没保护