liuex 发表于 2023-6-20 12:28:48

"卡拉OK厅及其包房内,应当设置声音或者视像警报"是什么东西?

本帖最后由 liuex 于 2023-6-20 12:31 编辑

应急管理部2021年发的“应急管理部关于贯彻实施新修改《中华人民共和国消防法》全面实行公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查告知承诺管理的通知”
通知附件中有个《公众聚集场所消防技术标准要点》,其中第十.(一).2条原文如下:
2.卡拉OK厅及其包房内,应当设置声音或者视像警报,保证在火灾发生初期,将各卡拉OK房间的画面、音响消除,播送火灾警报,引导人们安全疏散。
有人遇到过吗,“声音或者视像警报”是啥东西,怎么做呢?

附:论坛好像不让贴链接了,搜“卡拉OK厅及其包房内 应当设置声音或者视像警报”也能搜出应急管理部的那个通知。

zhouke 发表于 2023-6-20 13:04:53

我理解,声音就是应急广播;视像警报就是发生火灾时将各卡拉OK房间的画面自动显示疏散通知。

xinxirong 发表于 2023-6-20 13:11:38

就一个切非,加声光报警器,就行

liuex 发表于 2023-6-20 13:22:14

zhouke 发表于 2023-6-20 13:04
我理解,声音就是应急广播;视像警报就是发生火灾时将各卡拉OK房间的画面自动显示疏散通知。

我真被我市审图专家搞PTSD了,对规定原文抠字眼理解的话,那句“播送火灾警报”的主语是谁,由谁播送警报?是“声音或视像”播送,还是“卡拉OK房间的画面、音响”播放?

我觉得包厢内都需要切非,音响火灾时靠不住,应该还是要靠前面的“声音或视像警报”。再说了,卡拉OK设备有无数种,强制控制让其播放火灾警报可能不太现实,工程上做不到。

liuex 发表于 2023-6-20 13:27:37

再请教下各位,包厢里设置消防广播或声光报警器,哪个更好点啊?我这土人已经十几年没去过KTV了,就记得里面声音极其吵闹嘈杂、灯光混乱,肯定会对消防广播和声光报警都有干扰。

树欲静而风不止 发表于 2023-6-20 14:20:10

这个应该是KTV控制主机,可以接受火警信号,各包间的屏幕自动切换到火灾警报截面

ShadowShinyui 发表于 2023-6-20 14:28:10

声音就是独立的警报包厢内设置声光报警就行,视频报警就是突发灾害时候KTV包厢内屏幕上提示火灾和疏散这个和电视台那个预警挺像都不难

xbrong888 发表于 2023-6-20 15:30:32

KTV视频语音提示切换,火警时由报警系统信号控制KTV点播系统主机,系统预设提示画面语音;在喷淋系统动作前,延时切断非消防电源。
页: [1]
查看完整版本: "卡拉OK厅及其包房内,应当设置声音或者视像警报"是什么东西?