大佬们,这个三级开关和三联开关有啥区别啊?
这是最新的23DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号,里面新增的双联和三联开关,我们以前常说的双联变成双极了。这个三级开关和三联开关有啥区别啊?三极开关别名三相开关。三联开关是可以控制三个单相设备的三个开关组成的 我感觉上面是N进N出下面1进N处 wtf
这不是推翻了之前的设计习惯吗
造成两种别扭,一个是以前认为联等于极不等于相,现在变成了极等于相,谁能理解?一般开关插座不分项,我看了一下新图集的插座,仍然是极不等于相,这在设计和采购中会造成非常大的混乱。
另一个是,改了符号,以前双联的符号和现在两相的符号一样,在图纸识别上的问题也会造成混乱。
在现实中会造成多大的误解和隐患?不敢想{:1_424:} whitepigeon 发表于 2023-6-19 11:38
wtf
这不是推翻了之前的设计习惯吗
造成两种别扭,一个是以前认为联等于极不等于相,现在变成了极等于相 ...
只是图集还好,就是单纯的搞不明白{:4_97:},还有一个,带漏电断路器的符号
不像我们以前常用的这种
墙壁开关部分23DX001与09DX001无矛盾。 这个是 靠拢 IEC 60617 ,建筑平面图的双极开关符号 IEC标准 2001年就定了这个样子 雷风zy 发表于 2023-6-19 12:04
只是图集还好,就是单纯的搞不明白,还有一个,带漏电断路器的符号
不像我们以前常用的这种
这个第二种有歧义现在有漏电检测系统。那个就是只检测不动作。RCD记得是有动作要求的 zhouke 发表于 2023-6-19 12:37
墙壁开关部分23DX001与09DX001无矛盾。
没有矛盾吗?
09DX001(第38页)只是说双极开关,并没有等同于两相开关。也没有双联单极开关的说法。 23DX001 好像里面没有局部等电位图例了 这个符号还真看不懂了。 这越改越乱!! 多联开关:多个单极开关组合在一个面板上,一个按键对应一组触头;多极开关:面板上只有一个按键,操作该按键多极同时通断。 zhouke 发表于 2023-6-19 22:07
多联开关:多个单极开关组合在一个面板上,一个按键对应一组触头;多极开关:面板上只有一个按键,操作该按 ...
哦哦哦,那以前有一个三地三控灯的接法,需要把一个双联开关进行魔改,现在是不是采用双极开关就行了
本帖最后由 zhouke 于 2023-6-20 10:39 编辑
雷风zy 发表于 2023-6-20 09:07
哦哦哦,那以前有一个三地三控灯的接法,需要把一个双联开关进行魔改,现在是不是采用双极开关就行了
双极开关只有2对触头。中间的开关改为多控开关,详见08D800-4P126。