基础梁浇筑好了,怎么增设人工接地体 你是真不知道? 看接地图集,地上和地下接地网的连接又不在基础内 whitepigeon 发表于 2023-6-19 10:01看接地图集,地上和地下接地网的连接又不在基础内
引出的接地体按跨步电压要求至少埋深0.8米。如果用柱内钢筋和基础内钢筋做引下线和接地极的话,只能敲开混凝土,从基础内引出接地体吧 ccck 发表于 2023-6-19 11:27
引出的接地体按跨步电压要求至少埋深0.8米。如果用柱内钢筋和基础内钢筋做引下线和接地极的话,只能敲开 ...
抱歉,不清楚接地体至少埋深0.8米的说法,我以为至少是0.5米呢。。也不清楚跨步电压和埋深有什么关系。
另外,楼主是用人工接地体,不用基础钢筋。 在基础外预留接地极 whitepigeon 发表于 2023-6-19 15:07
抱歉,不清楚接地体至少埋深0.8米的说法,我以为至少是0.5米呢。。也不清楚跨步电压和埋深有什么关系。
...
一个难得的技术论坛,有不同意见就直说嘛,这里和您单位不一样,没人杯葛你,没有必要这样阴阳怪气吧 ccck 发表于 2023-6-20 09:17
一个难得的技术论坛,有不同意见就直说嘛,这里和您单位不一样,没人杯葛你,没有必要这样阴阳怪气吧
我只是表示我知识不足以了解他们之间的关系。。我表达的不够清楚?
请问你,哪里是阴阳怪气了? 到基础了不是沿着独立基础或者基础梁一圈做接地吗 lylvice 发表于 2023-6-20 09:34
到基础了不是沿着独立基础或者基础梁一圈做接地吗
我看楼主的意思,基础先于接地设计做好之前或者他们根本不看接地设计,就先把基础浇筑好了,结果接地没有做,要补。这种事情多发于有背景的乡村施工队--施工的是老板的亲戚,很多人连接地是什么都不知道的 是不是可以考虑 以前那种以前里面没有钢筋的条形基础的做法(不是在基础里放小支架预扁钢一起浇筑),就是 在那个建筑物周围敷设一圈扁钢,然后和引下线连在一起的那个做法,地面敷设沥青,不过你建筑物多大啊,这个方法一般就是小建筑物用的比较多 是不是就是之前没 预留什么钢板和外接的扁钢之类的啊
3343 发表于 2023-6-20 10:01
是不是可以考虑 以前那种以前里面没有钢筋的条形基础的做法(不是在基础里放小支架预扁钢一起浇筑),就是...
目前就是按这个做法考虑的 3343 发表于 2023-6-20 10:02
是不是就是之前没 预留什么钢板和外接的扁钢之类的啊
因项目防雷设计施工图报审时建筑物主体结构已建成,防雷相关隐蔽工程无法确认,请重新设计人工引下线、人工接地体,并明确防接触电压和跨步电压的保护措施。
这是防雷审查提的意见