国家强制标准要求:垃圾站房等建筑物必须设置网络系统
本帖最后由 bcdchenp 于 2023-6-14 20:41 编辑垃圾站房等建筑物必须设置网络系统。
为在建筑电气与智能化系统工程建设中保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全,满足经济社会管理基本需要。
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第5. 1. 2条规定:垃圾站房等建筑物也应设置信息网络系统!
另外:属于民建建筑工程的垃圾站房应设置消防应急照明和放置消防应急照明设施电气设备间。 为智能垃圾分类预留{:1_491:} 垃圾站要做绿建吗? 编规范的专家们想得比较周到,
宁愿预留着不用,也不能万一以后要用到的时候没有。{:1_428:} 本帖最后由 wys1213 于 2023-6-15 13:11 编辑
----------- 垃圾房应该属于公共服务设施吧,屋面还应该配置50%的光伏发电系统 wys1213 发表于 2023-6-15 08:55
条文解释是有公众通信需求的民用建筑才要
看串行了吧? 条文解析更搞笑,你设置信息网络系统,跟加强网络安全有啥干系?不设不是更安全?
因此,加强网络安全建设关系到政府办公的信息安全、国家和人民的金融秩序等,对此应高度重视及严格管理。 L446231510 发表于 2023-6-15 08:57
垃圾房应该属于公共服务设施吧,屋面还应该配置50%的光伏发电系统
你这50%是哪里的规定,上海? 不代表 发表于 2023-6-15 14:28
你这50%是哪里的规定,上海?
国家发展改革委 国家能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,目前很多省份都参照这个文件出台了地方的执行细则
是的,公厕也要设 {:4_116:} 看规范 是个建筑物都要设置,跟光伏一样 舒服 这就是过度理解!!!! 现在的项目,就是10万平米一般比较容易满足规范要求,100平米的话。。。那可就难了 x01oct 发表于 2023-6-16 07:33
现在的项目,就是10万平米一般比较容易满足规范要求,100平米的话。。。那可就难了
编规范的专家圈子,平时应该都接触不到100平米以下的单体设计。就像我们大部分人平时接触不到10万平米以上的单体设计一样。