nihaoccs 发表于 2023-6-12 21:07:18

车间卷帘门不能做疏散门使用

那安全出口灯就不应叫放卷帘门上方了吧 还有疏散指示灯也不能指向卷帘门 应该指向就近的安全出口是吧

ShadowShinyui 发表于 2023-6-12 21:37:44

有的卷帘会被借用的。一次你就都别画。要工艺进来看工艺布置

nihaoccs 发表于 2023-6-12 22:10:46

ShadowShinyui 发表于 2023-6-12 21:37
有的卷帘会被借用的。一次你就都别画。要工艺进来看工艺布置

那到底疏散指示灯可以指向卷帘门还是必须指向安全出口,就算安全出口几十米远

ShadowShinyui 发表于 2023-6-13 00:01:14

nihaoccs 发表于 2023-6-12 22:10
那到底疏散指示灯可以指向卷帘门还是必须指向安全出口,就算安全出口几十米远
指向建筑开的防火门。就两米高的那个
后期很多工艺卷帘会占上很难疏散。举个例子快递行业你这个卷帘是皮带机穿过的皮带机到卷帘门两边距离很窄不便于疏散

只有稳定确认能进车的才能借用当做疏散。

x01oct 发表于 2023-6-13 08:03:17

防火卷帘门当然不能疏散,你说的卷帘门,是防火卷帘门不?

azbe 发表于 2023-6-13 08:25:04

这个不是指防火卷帘。哪些属于疏散出口,应以建筑图为准,建筑图上应该有标注。

zhang1715 发表于 2023-6-13 08:44:09

卷帘门是普通负荷火灾时断电怎么办

azbe 发表于 2023-6-13 08:57:30

zhang1715 发表于 2023-6-13 08:44
卷帘门是普通负荷火灾时断电怎么办

所以卷帘门不能作为疏散出口

wangguichao66 发表于 2023-6-13 09:12:56

车间卷闸门是不可以作为安全出口的,详见GB50016-6.4.11,
但是见过卷闸门上留一个平开小门口,这个可以作为安全出口(最终还是以建筑专业意见为准)。

777777777 发表于 2023-6-13 09:34:40

这个问题我发过帖子,不过最终还是不明白,这些问题问建筑 同样,所以 正常做就可以

忘流苏 发表于 2023-6-13 12:00:02

卷帘门做不了疏散门,在旁边开门
页: [1]
查看完整版本: 车间卷帘门不能做疏散门使用