请问,T接箱的主干电缆和分支电缆可以是不同截面么?
T接箱距离下一级配电箱小于3m,主干电缆截面是35、50或70的,分支电缆截面是16或10,是否有这种产品?T接箱的规格、尺寸一般都从哪里获取?以前很少用,也没有联系过相关厂家。
需考虑分支处是否设保护和分支线的长度来确定等截面还是变截面。 zhouke 发表于 2023-6-9 13:35
需考虑分支处是否设保护和分支线的长度来确定等截面还是变截面。
分支处不设保护,分支线长度也就1~2m 有预先就将电缆都配好了的T接箱么? dqaq 发表于 2023-6-9 16:48
有预先就将电缆都配好了的T接箱么?
我没做过T接箱,只是看别人的图纸上有。。。
就是想问,干线和支线不同截面,实际工程能否采用T接箱的方式做出来? quanquancircles 发表于 2023-6-9 13:39
分支处不设保护,分支线长度也就1~2m
分支不设置保护不行吧?
短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导体载流量减小的地方时,应采用下列措施:
1 短路保护电器至回路导体载流量减小处的这一段线路长度,不应超过3m;
2 应采取将该段线路的短路危险减至最小的措施;
3 该段线路不应靠近可燃物。
你可以不设置在截面积变小的地方,但是3m之内得有啊 dqaq 发表于 2023-6-9 16:48
有预先就将电缆都配好了的T接箱么?
没有。
但是有预分支电缆 quanquancircles 发表于 2023-6-9 17:08
我没做过T接箱,只是看别人的图纸上有。。。
就是想问,干线和支线不同截面,实际工程能否采用T接箱的方 ...
可以,你前面自己把规范都列好了,还担心啥?保证3m之内才是重要的 x01oct 发表于 2023-6-9 17:45
没有。
但是有预分支电缆
好像是我没有表达清楚问题
我的意思是,主干电缆截面和分支电缆截面不一样,用T接箱的方式,可不可以实现? 轻云舟 发表于 2023-6-9 17:09
分支不设置保护不行吧?
短路保护电器应装设在回路首端和回路导体载流量减小的地方。当不能设置在回路导 ...
T接箱和其后的配电箱不超过3m,配电箱进线有保护 quanquancircles 发表于 2023-6-9 13:39
分支处不设保护,分支线长度也就1~2m
可以变截面。 zhouke 发表于 2023-6-9 20:34
可以变截面。
谢谢~~~~~~~~~