消防应急照明和疏散指示灯,每个回路多少只灯?
<消防应急照明和疏散指示系统技术标准>3.3.5条,每一回来配接灯具不超过60只。民规13.6.1条,灯具在墙壁或顶棚设置时,每个回路不超过60只。各位设计时按那个标准做?打错了吧,民标应该是25只,条文说明解释是考虑导线线径、供电半径及线路压降合理;我目前也是按25只来设置
打错了,民标是25只。 GB51309 60只 山东这边有专家提过按25只,卡的是照明设计规范,我现在都是按25做 应急照明规范要求不超过60个,我一般算好压降和可带负载之后总数不超60个。至于那个25个的规定,我正常照明会执行,应急疏散照明就没这样考虑过。 按民标吧25 {:4_128:} 疏散照明25个+疏散指示=60个还需要卡功率,供电距离等因素 我按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018第3.3.5和3.3.6来考虑得,图审也没提过25的数量限制