113120 发表于 2023-6-8 13:55:35

医院供电

本帖最后由 113120 于 2023-6-8 13:57 编辑

请教:1.一个镇上的三级医院,根据医院的使用性质,最高负荷等级为一级负荷中特别重要负荷,但当地的市政供电没有双重电源条件,请问在这种情况如何设置呢?
2.我看了下《医疗建筑电气设计与安装》19D706-2这本图集中的供电方案示例,对于三级医院都要是2路市政电源加柴油发电机组,图集中的这个2路10KV是指的双重电源吗?

树欲静而风不止 发表于 2023-6-8 14:18:22

实在不行,一路市电加一路柴油发电机加UPS

xinxirong 发表于 2023-6-8 17:42:05

通用规范宣贯的时候也提过特级负荷。确实没条件时就用蓄电池呗

rainmen_73 发表于 2023-6-8 17:48:57

镇上会设三级医院?