概念有点乱。132kW工作电流240A左右,启动电流1600A左右,工作电流用于选择热继,根据热继基本确定电缆规 ...
断路器可以是热磁保护的啊 小菜 发表于 2023-6-8 13:24
概念有点乱。132kW工作电流240A左右,启动电流1600A左右,工作电流用于选择热继,根据热继基本确定电缆规 ...
哦哦,就是我回复贾老师的帖子,您的意思也是:断路器保护短路,热继保护过载,断路器增大但是热继不增大,所以电缆也不增大 轻云舟 发表于 2023-6-8 10:53
还有一个问题,这是常熟的另一断路器型号,我们看到25A一下的断路器瞬时动作电流都是300A,这样会极大的影 ...
可以选用B曲线的微断,不过照明这部分,一般情况下不太容易满足动作灵敏性,比如大范围的照明,很有可能你的照明箱不在负荷中心,导致一条回路将近百米,如果加漏电,可能动不动就会跳闸,实际使用体验效果不好。 cc123@ 发表于 2023-6-9 09:02
可以选用B曲线的微断,不过照明这部分,一般情况下不太容易满足动作灵敏性,比如大范围的照明,很有可能 ...
哦哦,谢谢您! 贾行家 发表于 2023-6-8 12:02
因为你主贴的思路是,我的瞬动不满足躲过启动电流的要求,那么我就加大反时限整定的数值来满足瞬动,由于 ...
电厂都是用400A的框架断路器,没有接触器和热继