wodewen 发表于 2023-6-7 08:35:54

请问各位老师,星三角降压启动电机的热继电器该怎么选

请问各位老师,星三角降压启动电机的热继电器该怎么选。如图,一台30kw电机星三角降压启动,热继电器整定电流该选多少。

苏凌枫z 发表于 2023-6-7 09:09:35

看看19DDX101-1第7-4页。

雷风zy 发表于 2023-6-7 09:11:54

本帖最后由 雷风zy 于 2023-6-7 09:13 编辑

想弄明白原理呢,就学下供配电手册,要是只是想选型就直接看图集,或者厂家样本

贾行家 发表于 2023-6-7 10:54:28

电机额定*0.58

cn39 发表于 2023-6-7 18:19:59

热继电器放在三角形里面,继电器按照额定电流0.58选取。

x01oct 发表于 2023-6-7 21:40:30

按你图里的位置,是*0.58的