外走道上的光控应急灯可以不消防强启吗?
本帖最后由 tsml 于 2023-6-5 18:33 编辑靠外墙磨砂玻璃(封闭的磨砂玻璃外墙,透室外光,无窗)的疏散走道上的应急照明,平时和消防兼用,18W的T5长管的LED灯,用了光感应控制(只有光控,无声控),晚上时是常亮的,白天时有自然光时不亮,可以不做消防强启吗?不做是否违规? 火灾时应急照明应点亮,普通照明应在水灭火前切除。 N你这到底啥灯具??
如果消防灯具消防时候必须强制点亮
要是普通灯具需要切断电源 不点亮也是带电的,如果不是区域系统当然可以不切 是消防用应急灯,白天时有自然光满足照度的情况下可以不强启吗? 这个和是不是白天没太大关系吧,本区域消防应急照明在本区域火灾时都应该点亮。 tsml 发表于 2023-6-5 18:31
是消防用应急灯,白天时有自然光满足照度的情况下可以不强启吗?
楼主是想不设置强起功能,还是想在控制方式上实现光控强起?如果是前者,那显然是违规闯关。如果是后者,完全没必要。 楼主的说到的建筑看样子不像住宅,
按照GB51309,只有无消控室的住宅才允许选择自带电源B型灯具,
那楼主的灯具是A型灯具还是B型灯具?
如果是A型灯具,火灾应急照明需要的蓄电池容量比正常情况下大多了,有必要吗? 从控制的角度来看,
光控属于正常照明节能控制要求,
火灾状况下强制点亮属于消防要求,
火灾状态下强制点亮有优先权,
强制点亮的时候光控就失效了。 本帖最后由 tsml 于 2023-6-9 17:31 编辑
规范是只说要达到多少的照度,没说一定要强启吧。我是想问白天有自然光时达到了规范要求的照度,这时消防时不强启,违反了哪条规范?
走道晚上常亮不满足节能要求。非消防照明火灾时可能会被切除 tsml 发表于 2023-6-9 17:29
规范是只说要达到多少的照度,没说一定要强启吧。我是想问白天有自然光时达到了规范要求的照度,这时消防时 ...
你看看gb51309,不管是集中控制系统(3.6.9条)还是非集中控制系统(3.7.3条),火灾时都要求应急照明强制启动的。
应急照明和疏散指示是救命用的,为了确保其工作,不论其他光照条件如何均要强制启动。
应急照明和疏散指示的持续工作时间也是按一发生火灾就开始工作考虑的。 本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-6-11 10:08 编辑
tsml 发表于 2023-6-9 17:29
规范是只说要达到多少的照度,没说一定要强启吧。我是想问白天有自然光时达到了规范要求的照度,这时消防时 ...
着火时候有烟 常见物理学现象。你这规范看魔障了规范只会指导你某些技术参量在某个区间选择
基础理化现象不会写的要那么写规范你都翻不起
页:
[1]