重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽 应设抗震支吊架
本帖最后由 yan426426 于 2023-6-7 14:21 编辑GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》
3.1.6 本条对不需抗震设防的设备作出了规定,对于需进行抗震设防的大于 1.8kN 的设备应主要包含以下内容:
④对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽
请问不同规格的电缆桥架每米多少N,去哪里查这个数据?一般现场100*100,200*100的电缆桥架都没见过做抗震支吊架的
搜索“什么规格的桥架需要做抗震支吊架?”可以作为参考学习吧
钢制桥架相关产品规范里面有的 17788702531 发表于 2023-6-4 20:33
钢制桥架相关产品规范里面有的
涉及钢制桥架目前只有两本规范
1、JBT 10216-2013 电控配电用电缆桥架
2、TCECS 31-2017钢制电缆桥架工程技术规程
这两本规范中并没有找到对应尺寸桥架的每米多少N的数据。。。。。。
yan426426 发表于 2023-6-4 21:07
涉及钢制桥架目前只有两本规范
1、JBT 10216-2013 电控配电用电缆桥架
2、TCECS 31-2017钢制电缆桥架工 ...
重量还是看主流大厂的资料吧
图集可能也有
桥架重量规范不限制,给下游生产企业留利润空间
本帖最后由 yan426426 于 2023-6-5 10:25 编辑
回到问题本身上来,大于多少规格的电缆桥架需要做抗震支吊架呢,如果依据“重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽”,那如何判断每种规格电缆桥架每米多少牛呢 按道理重量不应该是规范规定。同样尺寸的桥架,各厂家设计,结构、材质等都可能不同。应该查厂家产品样本。 这个真的只需要抄规范。怎么做还是要专业厂家二次深化的。 规范瞎编,现场瞎做,这个就是厂家主导的卖产品的规范 150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。
包含桥架里面的电缆重量吗? 整体这个设计碰到的都会给专门抗震支架设计
线缆重力正常有单位KG数*9.8就行。(高原地区得专门查下g)
另外咱标的管都是工程直径啊。。 biwole 发表于 2023-6-5 09:23
150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。
包含桥架里面的电缆重量吗?
规范上也没明确!!! yan426426 发表于 2023-6-5 20:34
规范上也没明确!!!
规范上没说电缆啊, 讲道理说的就是电缆桥架荷载,规范描述不准确也罢,但总是要考虑电缆。 按抗震的图集上给出来的100*100的金属电缆桥架抗争支架选用表,每米电缆和桥架的重量是20kg,换算下也接近200N,大于规范150N/m,那意思说100*100及以上的都需要设抗震支架么? 想问桥架里的电缆 电线算不算+1