变配电室的外墙上,可以暗装箱子吗?
遇到一个项目,业主想给走廊的箱子都暗装,现在暗装的话就得在变配电室的墙上了。这种允许吗 可以啊,不过最好上个图 GB51348-2019 4.10.13 变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外墙上。花椒 发表于 2023-6-2 18:26
GB51348-2019 4.10.13 变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外墙上。
原来如此,学习了。不过我感觉楼主说的是不是在走廊的墙壁上,位于建筑内部,但是位于变配电室房间的外墙上。 变配电室的墙是防火墙吧 如果暗装 会破坏墙体的防火性 但是如果做好措施补上防火时限 暗装应该也可以 但是不经济 所以很少这样设计 本帖最后由 D800-1~8 于 2023-6-4 23:59 编辑
1、首先在变电所墙面埋管,有违规嫌疑。
变电所的边界,要看定义在哪。
如果:以变电所四周外墙面为界限,
变电所穿越/进入了无关管线吧, 违规了吧
如果:变电所以墙中心线为界。
200厚的墙,埋管要非常小心,别越过了墙体中心线
如果:变电所以内墙面为界。这种解释对楼主而言是最有利的。但看其他人认不认同了,万一碰到像我这样挑刺的人,也会被呛得很难受的。
2、
变电所墙体耐火极限,规范有要求的
墙上挖个洞,再装个暗箱。削弱了耐火极限。
然后就要做补救措施,确保这个薄弱环节的耐火极限不低于变电所耐火等级要求
其实变配电房还真没必要暗装 那么大的地方还不够挂嘛 基本不可能埋进去都得干结构上了。
要不然你得挪箱子。
然后就是非剪力墙不会很厚可能埋不进去 不可以。那种防火隔墙都不允许箱体暗装,会破坏墙体的防火结构。