lh19930615 发表于 2023-5-31 15:47:38

线槽地面支架安装,大概30cm,插座直接装在线槽上面违反规范吗

本帖最后由 lh19930615 于 2023-5-31 21:55 编辑

插座安装在线槽上面违反规范吗;就是这种情况,设备一般有个1.8~2.3高,线槽从设备上方过,有些小功率设备是通过插座连接取电,因为四周也没有可以装插座的墙壁,所以不知道有什么好的解决方案

dqaq 发表于 2023-5-31 16:05:50

线槽内不允许有连接。

树欲静而风不止 发表于 2023-5-31 16:18:52

违反什么规范?

777777777 发表于 2023-5-31 16:43:50

{:4_115:} 线槽上 还是线槽内 这是个问题

dqaq 发表于 2023-5-31 17:06:52

如果你是明装,虽感觉不妥(至少安装螺钉会进入线槽,可能破坏槽内线路绝缘),但一时还想不出违反了哪条规范。如果暗装,肯定不行,因为接线一定在线槽内。

dqaq 发表于 2023-5-31 17:13:28

楼主为什么要这样做?如果需要,安装在支架上不行吗?

ShadowShinyui 发表于 2023-5-31 17:43:00

线槽不适合啊那玩意又不是主要受力的

hastings 发表于 2023-5-31 18:10:53

规范条文是线槽内不得有接头,但是在接线盒内是可以的,结合图集08D800-4第41页,你参照执行即可

lh19930615 发表于 2023-5-31 21:51:33

dqaq 发表于 2023-5-31 17:13
楼主为什么要这样做?如果需要,安装在支架上不行吗?

大概是这么个情况,一个工业厂房给工业设备配电,有一些小的设备呢是通过插座连接取电的,然后甲方那边是想从设备上方拉一条线槽过去。他们现有厂房呢,是线槽架空在地上,在两台设备背面,然后插座就直接附在线槽侧面的

lh19930615 发表于 2023-5-31 21:52:40

树欲静而风不止 发表于 2023-5-31 16:18
违反什么规范?

就是不清楚是否有这方面的规范,设计或者施工规范都行

lh19930615 发表于 2023-5-31 21:56:57

本帖最后由 lh19930615 于 2023-5-31 22:00 编辑

ShadowShinyui 发表于 2023-5-31 17:43
线槽不适合啊那玩意又不是主要受力的
主要怕违反规范,线槽有支吊架,就一个插座受力应该还好,而且根据8#说的图集,线槽下面连灯具都能挂得住

lh19930615 发表于 2023-5-31 22:16:51

hastings 发表于 2023-5-31 18:10
规范条文是线槽内不得有接头,但是在接线盒内是可以的,结合图集08D800-4第41页,你参照执行即可

谢谢,我又去翻了一下08D800-6的P51有这个做法;说的是线槽上可少量安装电器件

D800-1~8 发表于 2023-5-31 22:45:18

很常见的做法


医院病房床头一条线槽,线槽上集成了强弱电插座,还有气体管道


电瓶车充电,都是这种吧,线槽上装插座

ShadowShinyui 发表于 2023-6-1 11:14:25

建议你问下各家的照明母线那个由标准法兰能直接带插座的那样能安全点