› 消防控制室的门开启方向
113120
发表于 2023-5-30 12:13:43
消防控制室的门开启方向
请问:规范哪里有要求消防控制室的门要向外开启?
学会习以为常
发表于 2023-5-30 14:12:58
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019
23.4.2
岸芷汀兰
发表于 2023-5-30 14:44:57
1.先看规范中《建筑设计防火规范》BG50016-2014(2018版)中,第8.1.7条,第4款,疏散门应直通室外或安全出口。2.先确定消防控制室的门属于疏散门或安全出口。而疏散门的开启方向是往疏散方向开启的,即往外开启。
3.看国标图集18J811-1,第8-2页。
4.在规范的条文说明中已经讲的很明白,你可以找本规范看一下。