机械排烟还要做自动报警吗
一个农贸市场,电气不用自动报警,但是水做喷淋,风做机械排烟,电怎么办,新规可不可以理解为,没达到做自动报警的要求,就不需要联动,手动即可?现在做怕浪费,不做又怕和后续图审及消防验收专家对规范理解不同你这个肯定要做了 建规里要求排烟联动的场所,就需要火灾报警 新规里,这个也算商店建筑 树欲静而风不止 发表于 2023-5-30 11:07
建规里要求排烟联动的场所,就需要火灾报警
但是通用规范废除了建规8.4.1{:1_430:},其实我真是巴不得做,但是又担心甲方那边或后续消防验收专专家说可以不做,让费建设方的钱。 现在是没有规范支持电气去做了,但是大多数电气人员包括专家很多还是觉得要做,导致设计人员纠结了,做了浪费,不做怕后续不通过。 没有明确说不做前先按以前的做法。 我觉得新规废除那条就是不用做,真要做保留不就行了?自然排烟窗也是手动,当规模达到暖通规范里的中庭要求才升级为自然排烟窗,才需要联动,而且新规也取消了,不知道如何执行了 小小军 发表于 2023-5-30 11:11
但是通用规范废除了建规8.4.1,其实我真是巴不得做,但是又担心甲方那边或后续消防验收专专家说 ...
废除的,只是强条属性 别多想,你这个肯定要做,还得考虑配套有消防控制室 本帖最后由 L446231510 于 2023-5-30 11:44 编辑
以后应该是参照常开防火门的做法,设置几个探头与风机控制箱连锁就可以了,不算火灾自动报警系统。之前因为设置了某某消防设备就要上全套的火灾自动报警系统确实不合理,按照原来的规范:有联动设备--设置集中报警系统--设置消防控制室--设置消防广播。
前一段时间我们还遇到一个独立的无人值守变电所因为设置了气体灭火系统,被咨询单位要求再额外设置一套火灾报警系统的。
新通用规范废除的是强制性,建规里的8.4还是要执行的,专家肯定还会卡建规 机械排烟不做火警,手动启动吗? 浙江的消防指南是可做区域报警系统。 DDou 发表于 2023-5-31 09:47
机械排烟不做火警,手动启动吗?
不知道,新规弄布置何去何从,算了全做上去
页:
[1]
2