撬板开关是否可以控制工矿灯?
一个仓库 ,层高4.7,采用LED工厂灯150W,就12个灯 ,3个照明回路,能否4个灯一个翘板开关控制。 可以 可以不过选点质量好的,之前见过给开关干穿的 当然可以了,一路的功率才600W,电流约3A,跷板开关的规格选6A就够了。 150W的灯装在4.7米高度是不是有点低了 本帖最后由 dqaq 于 2023-5-30 10:07 编辑翘板开关开合LED灯的形式试验是附加试验,不是必选的。电流小(比如家用)问题不大,但电流大时可能出问题。所以建议备注一下订货条件。 通常用断路器来控制