nihaoccs 发表于 2023-5-29 16:36:19

一个回路最多可以带几个三相插座

一个回路最多可以带几个三相插座,甲方提供资料一台设备1.2KW

树欲静而风不止 发表于 2023-5-29 16:42:14

不宜超过5个,不宜超过10KW

dqaq 发表于 2023-5-29 16:54:27

1.2kW设备,插座多半是10~16A,考虑利用插座接线孔链接,接线一般不大于4mm2。根据BV线的载流量,回路额定电流单相最好不超过25A,三相不超过20A。这样反推一下,可以接多大功率就有谱了,自己就可以定。

ShadowShinyui 发表于 2023-5-30 09:32:00

额外提一嘴,设备问下到底是接线盒还是插座