消防电气导管敷设
消防电气暗敷单管敷设是否可以采用B1级刚性阻燃电线管 有人能解答疑问吗规范要求可以采用GB51309-2018 我觉得就不要抠规范条文的语句了。试图从不同规范的条文差异中,找到一个擦边的空间,很容易碰壁。
规范条文的主旨是很明确的,即:火灾中还需要坚持工作的线路,只能穿钢管;与火灾有关但不需要火灾中坚持工作的线路,可穿某种塑料管之类的。 本帖最后由 不代表 于 2023-5-29 07:59 编辑
不能,GB55024第6.2.5条 火灾自动报警系统的电源和联动线路应采用金属导管或金属槽盒保护。虽然说的是电源和联动线,但是信号和电源是一般是同管敷设的,信号线也是参与联动的(总线联动)
建规的条文解释中也有用金属管的字眼 以前是火警总线穿B1级刚性阻燃电线管,现在外审有一个算一个全部会提意见,然后基本都是改为金属管了。 不代表 发表于 2023-5-29 07:53
不能,GB55024第6.2.5条 火灾自动报警系统的电源和联动线路应采用金属导管或金属槽盒保护。虽然说的是电源 ...
这个理由挺充分