配电间内的检修口
请教,地下室和一层之间有覆土层(1.4米),有地下室引上电源至一层配电间,在覆土层内设置了一个电井,电井顶部在一层配电间内设置一个检修口,请问这个检修口这样设置是否可行呢?有没有什么规范要求呢?若可以的话,这个检修口的盖板要选择什么材质的呢?
L446231510
发表于 2023-5-26 15:09:11
GB55037-2022 10.2.3.3条 你这问题问建筑专业会靠谱一些。