树总,再请教下,消防泵房、生活泵房、稳压泵房、报警阀间采用感烟,冷冻机房采用感温,这样选择正确吗? ...
消防泵房、生活泵房、稳压泵房、冷冻机房我认为应该采用感烟,进去参观过几次,压根谈不上潮湿场所,与厨房操作间、锅炉房环境完全不同 平时的泵房算不上火警规范里要求不宜采用烟感的场所(经常湿度大于95%或者其他条款),
只有一种例外,就是采用了柴油泵,这种才需要用温感。 DDou 发表于 2023-5-24 07:46
树总,再请教下,消防泵房、生活泵房、稳压泵房、报警阀间采用感烟,冷冻机房采用感温,这样选择正确吗? ...
平时不使用的人防电站,我认为应该是烟感 消防水泵房无规范要求必须设置感烟探测器或者感温探测器,故设置哪个都是满足规范要求的(无硬性要求直接感烟,靠谱好用) 那么为什么消防泵房要设喷淋呢?