各地区工业用变压器容量最大能做到多少
50053中3.3.3条 变电所中低压为0.4kV的单台变压器的容量不宜大于1250kVA,当用电设备容量较大、负荷集中且运行合理时,可选用较大容量的变压器。现有一个工业项目 空调系统提资1500kW,我打算用一台2000kVA变压器带,现在问题是供电局同意用这么大容量的变压器吗? 大家做过类似的项目的给提提意见和建议 最大做过3150的 ,江苏项目 国企项目 本帖最后由 jerknight 于 2023-5-19 17:15 编辑
我们这工业一般供电只管到高压柜甚至有的地方只管到出变电站后面都是业主自己配 可以,没问题 工业项目一级能效的做了2500, 最大是3150.深圳没问题。 工业单台最大2500kVA 你是中压用户,电力公司不会管你专变变压器容量多大的。集中的大容量负荷,采用更大容量变压器有技术合理性,关键是合理选择变压器短路电压百分数,控制好短路电流。 dqaq 发表于 2023-5-20 18:00
你是中压用户,电力公司不会管你专变变压器容量多大的。集中的大容量负荷,采用更大容量变压器有技术合理性 ...
dqaq老师,您说要合理选择变压器的阻抗,控制短路电流。请问变压器的阻抗不是固定的吗,比如说2000kVA的变压器阻抗就是6%的,我们可以让变压器厂家做成4%或者10%吗?
还有您说控制短路电流,现在塑壳断路器都是有限流型的,短路电流对电缆的热稳定性要求没那么严格了,6平方出线都可以,而且框架、塑壳断路器均能承受很高的短路电流,极限短路分断能力都能达到50kA以上,所以我觉得短路电流这个事已经不是什么难题了吧?我的看法不成熟,还望您赐教,谢谢 本帖最后由 dqaq 于 2023-5-20 23:22 编辑
轻云舟 发表于 2023-5-20 22:07
dqaq老师,您说要合理选择变压器的阻抗,控制短路电流。请问变压器的阻抗不是固定的吗,比如说2000kVA的 ...
1、3150kVA变压器短路阻抗大致在6~10%之间分档可选,2000kVA一般也可在6~8%之间分档可选。只有1600kVA以下基本是固定的。其实如果你有要求,其他数值都能做。
2、3150kVA变压器,如果选6%短路电压,出口短路电流高达70kA以上,不仅一级配电装置处MCCB开断能力要求高,对于供电半径小的情况,二级配电装置内的MCCB或MCB开断能力要求都高。而楼主空调负荷应该符合供电半径小的条件,至少制冷机房是这样。
3、因为限流型低断的使用,线缆热稳定最小截面积确实问题不大了,下级开断能力不够也可通过级联由上级低断分担,电动机控制器件(接触器等)短路承受力(包括动稳定、热稳定和触头熔焊等)要求也会大幅度降低,但总归与预期短路电流正相关,所以控制短路电流还是应该考虑的。 dqaq 发表于 2023-5-20 23:15
1、3150kVA变压器短路阻抗大致在6~10%之间分档可选,2000kVA一般也可在6~8%之间分档可选。只有1600kVA以 ...
好的,感谢!