09措施:2.3.1.12 为一级负荷设备供电的两个电源回路,应在最末一级配电(或控制)装置处自动切换。切换时间应满足用电设备对中断供电时间的要求。
09措施:2.3.2 二级负荷用户和设备的供电电源和供电系统
1 由同一座变电站的两段母线分别引来的两个回路在适当位置自动或手动切换供电;
如果某高层建筑地下二次加压水泵房是一级负荷,按民标规定在末端配电箱处切换供电,按09措施更具体地规定了一级负荷应自动切换,现在做法几乎全是设置ATSE,如果是手动切换可以吗?
dqaq 发表于 2023-5-22 12:56
这个本身是插接式的,叫固定间隔插接式,检修拉出来就隔离了。你看图上有插头插座符号。
哦,对,没细看不好意思。这个柜的样本你有吗?以前听说过施耐德的这个柜但是没选过,ABB倒是选过几次,但是涉及到了双电源感觉还是用万高和施耐德的吧。 TNS 发表于 2023-5-22 14:08
哦,对,没细看不好意思。这个柜的样本你有吗?以前听说过施耐德的这个柜但是没选过,ABB倒是选过几次, ...
有,但文件太大不会上传。是2021版施耐德电气低压配电产品选型手册,可看看官网上是否有。 本帖最后由 TNS 于 2023-5-22 15:57 编辑
dqaq 发表于 2023-5-22 15:00
有,但文件太大不会上传。是2021版施耐德电气低压配电产品选型手册,可看看官网上是否有。
好的谢谢,打电话要了一个单独柜体样本,也是大文件无法上传
页:
1
[2]