ic夏 发表于 2023-5-15 16:04:16

民用建筑电气设计标准 13.9.3 中的重要公共建筑,是否包括人员密集场所

建筑设计防火规范中有多次提到重要公共建筑,我们这边一般执行是包括人员密集场所的。同时,即将执行的建筑防火通用规范中把多出“重要公共建筑”替换成了“人员密集产生”
而民规里,13.9.3的重要公共建筑是有条文解释的
13.9.3 综合布线系统的通信电缆和光缆在民用建筑中大量应用,火灾时,成为火灾蔓延的途径之一。因此,应根据建筑物的重要性,选择相应燃烧性能等级的通信电缆和光缆,并应符合本标准表13.9.3的规定。表中标注的重要建筑物包括:城市的机场航站楼、高铁站、地铁车站;金融证券类建筑;省市级及以上政府办公楼;国家省级以上电力调度中心;电信枢纽;2000 个床位及以上的医院等建筑。
我就像知道那个等字里有没有包括人员密集场所呢

777777777 发表于 2023-5-15 16:45:59

没有写就是没有包含,这只是通信电线的要求

xinxirong 发表于 2023-5-15 17:46:46

表中标注的重要建筑物包括:城市的机场航站楼、高铁站、地铁车站;金融证券类建筑;省市级及以上政府办公楼;国家和省级以上电力调度中心;电信枢纽;2000个床位及以上的医院等建筑。

这只是针对弱电线路,火警线路还是比这个严格多了。所以不必纠结。审图不会乱提意见的。

zhouke 发表于 2023-5-16 10:46:14

民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆穿导管、电缆桥架明敷时,导管或电缆桥架应选用燃烧性能不低于B1级且毒性指标不低于 t0 级,燃烧滴落物/微粒不低于d0级的难燃材料制品或不燃材料制品。强条。

树欲静而风不止 发表于 2023-5-16 14:23:31

zhouke 发表于 2023-5-16 10:46
民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆穿导管、电缆桥架明敷时,导管或电缆桥架应选用燃烧性能不低于B1 ...

这是哪里的条文?

Hero_我大哥 发表于 2023-5-16 15:45:37

zhouke 发表于 2023-5-16 10:46
民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆穿导管、电缆桥架明敷时,导管或电缆桥架应选用燃烧性能不低于B1 ...


这是哪里的条文?

hastings 发表于 2023-5-16 15:51:23

树欲静而风不止 发表于 2023-5-16 14:23
这是哪里的条文?

55024第6.2.6条,但是一部分出现在条文说明里

ic夏 发表于 2023-5-18 14:18:34

hastings 发表于 2023-5-16 15:51
55024第6.2.6条,但是一部分出现在条文说明里

这一条,只说,桥架和管子要B1级并没有说线缆要B1级啊

zhouke 发表于 2023-5-22 18:16:08

树欲静而风不止 发表于 2023-5-16 14:23
这是哪里的条文?

GB55024-2022/6.2.6-3

zhouke 发表于 2023-5-22 18:17:17

Hero_我大哥 发表于 2023-5-16 15:45
这是哪里的条文?

GB55024-2022/6.2.6-3

zhouke 发表于 2023-5-22 19:33:29

GB51348-2019/13.9.1

zzl8676 发表于 2024-7-5 09:41:27

民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆穿导管、电缆桥架明敷时,导管或电缆桥架应选用燃烧性能不低于B1级且毒性指标不低于 t0 级,燃烧滴落物/微粒不低于d0级的难燃材料制品或不燃材料制品。

zzl8676 发表于 2024-7-11 07:36:22

学习了各位的见解