wangguichao66 发表于 2023-8-24 08:46:01

ccck 发表于 2023-8-23 16:36
问了好些厂家都说没有,请问先生这个产品啥牌子,哪里产的?

电动窗不是消防强制认证产品,
你要找消防认证的产品估计是没有,
普通电动窗网上多的是。

ccck 发表于 2023-8-24 09:39:20

wangguichao66 发表于 2023-8-24 08:46
电动窗不是消防强制认证产品,
你要找消防认证的产品估计是没有,
普通电动窗网上多的是。

但是这个规范要求的电动窗是气体灭火主机控制的,是消防系统的一部分,审图如果严格点普通产品估计不能用吧?第二点,普通电动窗收到信号是自动打开的,问了很多定制厂家都说没有接到信号关闭的产品。能不能给一个确定的牌子我问看看?

ccck 发表于 2023-8-24 09:42:51

yy1980 发表于 2023-8-24 08:18
现在极端天气频发。我经常去西藏出差,那里十年前的夏天是要穿两件衣服的,至少单衣不行。现在,也要开始吹 ...

根据研究,地球气温的变化和人类基本没什么关联,人类自作多情罢了。现在中国降水带北移了,罗布泊会再现江南风光,和人类一点关系没有,大自然自有其规律

wangguichao66 发表于 2023-8-24 10:00:15

ccck 发表于 2023-8-24 09:39
但是这个规范要求的电动窗是气体灭火主机控制的,是消防系统的一部分,审图如果严格点普通产品估计不能用 ...

我是审图的,
平时真没关注这种电动闭窗器的厂家或品牌。
刚在网上搜了一下,给个链接供参考。
常开式温电双控自动闭窗器消防防火窗电动闭窗器https://guangzhou.11467.com/info/5556875.htm

wangguichao66 发表于 2023-8-24 10:02:38

其实这个和电动闭门器是一样的东西。

yy1980 发表于 2023-8-24 10:07:27

ccck 发表于 2023-8-24 09:42
根据研究,地球气温的变化和人类基本没什么关联,人类自作多情罢了。现在中国降水带北移了,罗布泊会再现 ...

您这个是新的信息,新的观点。我一直都为我有时的浪费感到罪孽深重,如果您说的是真的,那今后没负罪感了{:1_474:}

wangguichao66 发表于 2023-8-24 10:18:36

ccck 发表于 2023-8-24 09:39
但是这个规范要求的电动窗是气体灭火主机控制的,是消防系统的一部分,审图如果严格点普通产品估计不能用 ...

要是实在找不到满足要求的闭窗器,
那就和建筑、通风专业商量改用固定窗和机械通风,
通风百叶和风机加防火阀就行啦。

D800-1~8 发表于 2023-8-24 23:38:14

本帖最后由 D800-1~8 于 2023-8-24 23:40 编辑

气体灭火房间,门带联动的闭门器
窗搞成固定扇。
有几个百叶口,要电动关闭

0:00 发表于 2023-9-4 20:27:16

平时需要常开的门窗都加装释放模块。液压和电磁的都有。