鸿影飘渺 发表于 2023-5-12 11:42:54

排水泵 断路器



看到一份人防图纸,排水泵用的那种移动式的普通排水泵,很疑惑前面断路器用4P的目的是啥?

贾行家 发表于 2023-5-12 11:49:58

不知道,这得问设计人。

x01oct 发表于 2023-5-12 11:58:29

泵上标注的3EN是啥意思?

鸿影飘渺 发表于 2023-5-12 12:00:16

x01oct 发表于 2023-5-12 11:58
泵上标注的3EN是啥意思?

在平面图放置了一个防水的三相四孔的插座

贾行家 发表于 2023-5-12 12:12:41

鸿影飘渺 发表于 2023-5-12 12:00
在平面图放置了一个防水的三相四孔的插座

那就应该是3了

x01oct 发表于 2023-5-12 12:17:44

鸿影飘渺 发表于 2023-5-12 12:00
在平面图放置了一个防水的三相四孔的插座

那应该是3P断路器

dqaq 发表于 2023-5-12 12:18:00

3EN应是3相+N+PE,三相五孔插座,猜的。

dqaq 发表于 2023-5-12 12:19:31

RCD选4P,配三相五孔插座,常规做法。

x01oct 发表于 2023-5-12 12:32:07

dqaq 发表于 2023-5-12 12:18
3EN应是3相+N+PE,三相五孔插座,猜的。

所以我特地问了一下,3EN我也怀疑是3P+N+PE,但是中间的电缆又只是4芯的。。。

dqaq 发表于 2023-5-12 12:34:02

x01oct 发表于 2023-5-12 12:32
所以我特地问了一下,3EN我也怀疑是3P+N+PE,但是中间的电缆又只是4芯的。。。

{:1_428:}还是你看得仔细

鸿影飘渺 发表于 2023-5-12 13:50:48

x01oct 发表于 2023-5-12 12:32
所以我特地问了一下,3EN我也怀疑是3P+N+PE,但是中间的电缆又只是4芯的。。。

材料表里   那个是三相四孔的插座

猜测当初这样写,是设计人根据一用一备那种排污泵控制系统图改的,然后没改全。

L446231510 发表于 2023-5-12 14:08:39

最近遇到的图审意见 “电机末端回路断路器应采用4极。”

鸿影飘渺 发表于 2023-5-12 14:54:53

L446231510 发表于 2023-5-12 14:08
最近遇到的图审意见 “电机末端回路断路器应采用4极。”

请问 说明出处了么   

L446231510 发表于 2023-5-12 15:07:16

鸿影飘渺 发表于 2023-5-12 14:54
请问 说明出处了么

很复杂的逻辑关系,专家引用强条为<GB55024-2022>4.3.8条,电话沟通说是参照了《GB51348-2019》9.2.12的条文说明的附图。虽然我们解释了到电动机这一段线缆没有引出N线,但是专家说不行,就是要按照附图来用4P开关{:1_437:}。

ShadowShinyui 发表于 2023-5-12 17:58:58

x01oct 发表于 2023-5-12 12:32
所以我特地问了一下,3EN我也怀疑是3P+N+PE,但是中间的电缆又只是4芯的。。。

还有一个可能局部设备做TT??
就地有接地极
页: [1] 2 3
查看完整版本: 排水泵 断路器