RazorLeaf 发表于 2023-5-10 17:30:54

商铺可否采用树干式供电。

有一个老旧商业街改造,以前有80多个铺子,一个配电箱采用的是链式供电,现在要改造,确实铺子太多了,放射式的话回路太多了,可否采用树干式呢,电表在各自铺子的箱子里。

777777777 发表于 2023-5-10 17:45:05

本帖最后由 777777777 于 2023-5-10 17:48 编辑

{:4_115:}可以链式,但是不能超过5个,且电流小于40A
80个铺子也没多少,正常做吧

liuex 发表于 2023-5-10 18:05:25

电费是供电公司直接收,还是物业公司管理?
如果是物业收电费好协调;供电公司的要求比较难缠,我们本地的供电公司要求有产权的商铺必须放射式。

ShadowShinyui 发表于 2023-5-10 18:11:23

如果是末端计量可以采用照明母排供电,那玩意缺点就是贵不过真耐艹啊复杂环境真能挺

树欲静而风不止 发表于 2023-5-11 08:40:13

4.2.5


























































4
0
A

dqaq 发表于 2023-5-11 09:22:23

树欲静而风不止 发表于 2023-5-11 08:40
4.2.5




咋骈俪的感觉都出来了{:1_428:}

xuxizhong 发表于 2023-5-11 11:06:54

树欲静而风不止 发表于 2023-5-11 08:40
4.2.5




这个是那个规范?

树欲静而风不止 发表于 2023-5-11 11:08:28

xuxizhong 发表于 2023-5-11 11:06
这个是那个规范?

JGJ 392-2016 商店建筑电气设计规范

xuxizhong 发表于 2023-5-11 11:08:50

xuxizhong 发表于 2023-5-11 11:06
这个是那个规范?

JGJ 392-2016,找到了。