xyw9630510 发表于 2023-5-10 09:28:10

金属桥架末端接地这个都是怎么做啊

例如从电气竖井引出金属桥架,在电气竖井接地,桥架跨接接地线。桥架末端接地需要专门引一根到竖井的接地?

糖豆粑粑 发表于 2023-5-10 10:06:55

我的做法是每隔25m处、末端处,在其就近的柱子位置预埋接地板,进行接地

树欲静而风不止 发表于 2023-5-10 11:47:50

长度大于30米了,就必须与接地干线连接,附近没有接地干线,则必须敷设

贾行家 发表于 2023-5-10 12:01:26

需要中间和末端接地的位置附近预埋接地板。

天道酬勤1 发表于 2023-5-10 12:29:30

中间部位若接地不好做,可以桥架侧边通长贴敷一条镀锌扁钢做接地使用

xyw9630510 发表于 2023-5-10 14:39:32

好的,谢谢各位