求教 非金属管道的防静电接地怎么做
比如如PP、玻璃钢材料的传输可燃气体的风管,如何做防静电接地,查看SHT0397 找到第5.3.8条 只对管件接地。问其他人说可参考图集14D504 P135页那样再在管道外缠绕裸铜线。 各路前辈有遇到的可否分享下经验不是金属?
非金属做不了...
不好弄,如果非要导静电,好像有种说法是在非金属材料里面掺一些石墨之类的东西。购买的时候就得说明。 xuxizhong 发表于 2023-5-9 15:12
不是金属?
对的,那种实验箱对外排放用的PP风管 图集里找到这个做法,但管子没说明是非金属还是金属的,也没法参考。。
轻云舟 发表于 2023-5-9 15:50
不好弄,如果非要导静电,好像有种说法是在非金属材料里面掺一些石墨之类的东西。购买的时候就得说明。
好的,也是种办法。确实不好处理 管材有要求得是掺了导电物质的。你要纯化工塑料的没法做接地 ShadowShinyui 发表于 2023-5-9 16:34
管材有要求得是掺了导电物质的。你要纯化工塑料的没法做接地
好的 明白了 非金属材料靠接地防静电,属技术措施选择不当,无法做到。材料中添加高导电性物质,主要是抑制静电产生,是可行的。一般降低到十的7次方欧米以下就不宜产生静电。 dqaq 发表于 2023-5-9 16:48
非金属材料靠接地防静电,属技术措施选择不当,无法做到。材料中添加高导电性物质,主要是抑制静电产生,是 ...
感谢老师回复,学习了