旧改三层的旅馆建筑14m高44间客房
设置了湿式喷淋、没上机械排烟。请问1、是否必须按集中报警,设置24h值班的消防控制室
2、消防是否按二级负荷供电?
1.喷淋,这不就需要联动了联动不就需要设置消控室了 2.消防建议二级,最高负荷等级 777777777 发表于 2023-5-8 17:03
1.喷淋,这不就需要联动了联动不就需要设置消控室了
喷淋泵主要是靠湿式报警阀联锁启动是最可靠的,如果不设计联动控制,是否可以算作非联动设备? 777777777 发表于 2023-5-8 17:05
2.消防建议二级,最高负荷等级
如果是新的《建筑防火通用规范》那最高负荷等级肯定是二级负荷。
但未实施的项目,我也找不出这种小型旅馆最高负荷等级为二级的依据。 宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022
2.0.11 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系统应按不低于二级负荷供电。 xinxirong 发表于 2023-5-8 17:08
喷淋泵主要是靠湿式报警阀联锁启动是最可靠的,如果不设计联动控制,是否可以算作非联动设备?
你做喷淋就需要火警联动(建筑火规8.4.1.13的要求)
需要火警联动就需要设置消控室(火灾报警规范3.2.1.2的要求)
旅馆建筑的照明负荷不应低于二级负荷(旅馆通规2.0.11的要求)、那消防也要按照二级了 学会习以为常 发表于 2023-5-8 17:15
宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022
2.0.11 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系 ...
不好意思,说错了规范,是2021年的项目 去年做的一个项目,只有办公楼设湿式喷淋和火灾报警,用的区域型系统,设值班室,审图也没提 PAN电气小设计 发表于 2023-5-8 17:17
你做喷淋就需要火警联动(建筑火规8.4.1.13的要求)
需要火警联动就需要设置消控室(火灾报警规范3.2.1. ...
你看一下条文:
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。
说的是雨淋或预作用系统,不是湿式系统。
主要是这个项目实在太小,公共走道按二级负荷可以做蓄电池。但消防负荷大,十几kW的不好做蓄电池。这么小的功率做发电机房也不好做。像幼儿园这种虽然要做报警,但可以上区域报警的,我们都尽量不往集中报警的高标准去套 按照6月新规范,旅馆建筑是必须做集中报警 海布里 发表于 2023-5-8 18:00
按照6月新规范,旅馆建筑是必须做集中报警
2021年项目 糖豆粑粑 发表于 2023-5-8 17:24
去年做的一个项目,只有办公楼设湿式喷淋和火灾报警,用的区域型系统,设值班室,审图也没提
有喷淋一般做集中,但你这个本身不需要做自动报警的,可以试试做区域。但有条件意见用集中。为什么给排水做喷淋? 防火规范8.4.1条13款未包括湿式喷淋系统和消火栓系统(可不依赖火灾自动报警系统联动启动) xuxizhong 发表于 2023-5-9 09:48
有喷淋一般做集中,但你这个本身不需要做自动报警的,可以试试做区域。但有条件意见用集中。为什么给排水 ...
忘了怎么就上喷淋了,是改造项目加上的,原设计也没有喷淋。