cherish672 发表于 2023-5-8 15:15:38

消防电缆和非消防电缆可否共桥架,有没有规范出处?

本帖最后由 cherish672 于 2023-5-8 16:05 编辑

有人说是民标8.5.13 。下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层或同一个桥架内:
   1 1kV以上和IkV以下的电缆;
   2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
   3 应急照明和其他照明的电缆;
   4 电力和电信电缆;
   5 当受条件限制需安装在同一层桥架内时,宜采用不同的桥架敷设,当为同类负荷电缆时,可用隔板隔开。


可是从字面上并未提及消防和非消防电缆什么事啊。比如:第一条说的高低压不能共桥架。第二条说的是同一负荷的两回路电缆不同共桥架。第三条说的是应急照明和普通照明。第四条说的是强弱电电缆。第五条说的,上面四种情况,如果共用,加隔板。我的理解是这样的。哪位高人指点一下,谢谢。

另外还有一个问题,民标说耐火电缆最低要满足B1级(t2,d2),耐火电缆一定不能含氯吗?(非人员密集场所)。比如一定是NH-YJY,而不能是NH-YJV吗?这个有资料可以查询吗?

ShadowShinyui 发表于 2023-5-8 15:45:24

分设是专门有一条规范说来着消防和分消防应该路由分开如果需要公井也是需要分到两侧架设(等会找到具体条文号我做改动)
另外为啥要合在一起????在消防时候非消防线路本身有很大几率对消防线路产生影响
第二个问题
如果只从耐火角度可以含卤素不过现在要求无卤低烟

轻云舟 发表于 2023-5-8 15:46:18

你看,建规10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
    3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
消防非消防都不能敷设在同一电缆沟内,更不要说同一个电缆桥架了。

cherish672 发表于 2023-5-8 16:03:43

ShadowShinyui 发表于 2023-5-8 15:45
分设是专门有一条规范说来着消防和分消防应该路由分开如果需要公井也是需要分到两侧架设(等会找到具体条文 ...

非人员密集场所,耐火电缆也要无卤低烟吗?

cherish672 发表于 2023-5-8 16:05:04

轻云舟 发表于 2023-5-8 15:46
你看,建规10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
    3 消防配电线路 ...

照此推测的话,,确实这样.另外B1及耐火电缆一定要无卤吗?我看有的审图提这个,非人员密集场所。

树欲静而风不止 发表于 2023-5-8 16:36:13

民标说耐火电缆最低要满足B1级(t2,d2)
民标哪一条?

轻云舟 发表于 2023-5-8 16:36:43

cherish672 发表于 2023-5-8 16:05
照此推测的话,,确实这样.另外B1及耐火电缆一定要无卤吗?我看有的审图提这个,非人员密集场所。

看情况吧,你这是民用建筑吧,可以参考新民标民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 13.8和13.9来做

cherish672 发表于 2023-5-8 16:48:04

树欲静而风不止 发表于 2023-5-8 16:36
民标说耐火电缆最低要满足B1级(t2,d2)
民标哪一条?

8.9.1条提到B1,再结合GB31247

ShadowShinyui 发表于 2023-5-8 17:38:44

本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-5-8 17:54 编辑

cherish672 发表于 2023-5-8 16:03
非人员密集场所,耐火电缆也要无卤低烟吗?
卤素燃烧有毒啊。。。。。别的不说卤素肯定不能带啊。烟雾也不适宜有啊。。本身火灾就有烟你电缆再拉烟你让消防队怎么救人??
规范是对现行一些操作进行限制   但是根本都是源自事物的理化特性
从理化特性出发永远不会错

DDou 发表于 2023-5-8 19:01:44

同求答案,期待各位的解答

cherish672 发表于 2023-5-9 08:43:26

ShadowShinyui 发表于 2023-5-8 17:38
卤素燃烧有毒啊。。。。。别的不说卤素肯定不能带啊。烟雾也不适宜有啊。。本身火灾就有烟你电缆再拉烟你 ...

规范对于何时用无卤电缆是有规定的,没说不分场合,耐火一定要用无卤吧?

微凉 发表于 2023-5-9 09:04:09

cherish672 发表于 2023-5-8 16:05
照此推测的话,,确实这样.另外B1及耐火电缆一定要无卤吗?我看有的审图提这个,非人员密集场所。

这个我也遇到了,审图老师说他咨询了很多厂家,想要达到BI级,就得无卤的。那就改喽。

hastings 发表于 2023-5-9 09:20:01

微凉 发表于 2023-5-9 09:04
这个我也遇到了,审图老师说他咨询了很多厂家,想要达到BI级,就得无卤的。那就改喽。
的确,我们这边项目电缆厂家也反馈B1级只能做成低烟无卤的,结合民标8.9.1条,那么。。。

xuxizhong 发表于 2023-5-9 09:37:59

广东省电缆省标,其实B1级试验已经完成满足低烟无卤实验的要求了,所以B1级已经默认是低烟无卤了。

ShadowShinyui 发表于 2023-5-9 09:56:58

cherish672 发表于 2023-5-9 08:43
规范对于何时用无卤电缆是有规定的,没说不分场合,耐火一定要用无卤吧?

一个又要有烟又要没有烟的材料可能么?
页: [1] 2
查看完整版本: 消防电缆和非消防电缆可否共桥架,有没有规范出处?