关于钢屋面防雷
情况:有可燃物的仓库,按三类防雷建筑设防,其采用双层彩钢屋面:0.8mm外层压型钢板屋面+100厚玻璃棉卷毡+0.3厚聚乙烯膜+0.5厚内层压型钢板。问题:如上钢屋面是否能作为接闪器?金属屋面夹层能否算非易燃物? 玻璃棉是不燃物吧,可以上层板做接闪器 5.2.7 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:
1板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。
2金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm。
4金属板应无绝缘被覆层。
注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不应属于绝缘被覆层。
近年来,经常采用一种夹有非易燃物保温层的双金属板做成的屋面板(彩板)。在这种情况下,只要上层金属板的厚度满足本条第2款的要求就可以,因为雷击只会将上层金属板熔化穿孔,不会击到下层金属板,而且上层金属板的熔化物受到下层金属板的阻挡,不会滴落到下层金属板的下方。要强调的是,夹层的物质必须是非易燃物且选用高级别的阻燃类别。
聚乙烯膜易燃或可燃 建筑电气与智能化通用规范 GB 55024-20227.1.7条第5款当双层彩钢板屋面作为接闪器时,其夹层中的保温材料必须为不燃或难燃材料。
通用规范只强调了保温材料,是不是可以忽略隔汽层聚乙烯膜呢? 大桃子 发表于 2023-5-8 15:21
建筑电气与智能化通用规范 GB 55024-20227.1.7条第5款当双层彩钢板屋面作为接闪器时,其夹层中的保温材料 ...
注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不应属于绝缘被覆层。 gucheng 发表于 2023-5-8 16:02
注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不应属于绝缘被覆层。
说的是夹层,不是绝缘被覆层 我理解易燃物指的不是屋面夹层是易燃物,而是仓库里有易燃物,所以定义为丙类仓库
页:
[1]