x01oct 发表于 2023-5-9 09:17:01

cherish672 发表于 2023-5-9 09:02
其实这还涉及另外一个问题,就是条文解释是否属于国家标准的一部分。毕竟条文解释是和条文,印刷在一个文 ...

条文说明的第一页有说明:不具备与条文等同的法律效力

贾行家 发表于 2023-5-9 09:38:37

我要没记错的话,建筑装修材料,按标准顶棚装修材料最差也是B1难燃级,不存在B2可燃级的情况。从这个理解条文说明我倒觉得能说得通。{:1_428:}

777777777 发表于 2023-5-9 09:53:30

本帖最后由 777777777 于 2023-5-9 10:22 编辑

x01oct 发表于 2023-5-9 07:54
这又是典型的条文于条文说明不一致的情况,从条文中完全看不出编者老师想要描述条文说明的事情。

条文 ...
条文说明难道不是解释吗      而且宣贯文件也属于解释
已咨询静待回复大概率还是模糊不清

x01oct 发表于 2023-5-9 10:47:56

777777777 发表于 2023-5-9 09:53
条文说明难道不是解释吗      而且宣贯文件也属于解释
已咨询静待回复大概率还是模糊不清

条文说明为什么是解释呢?
宣贯为什么也是解释呢?

“解释发布后,国务院标准化行政主管部门应当自发布之日起二十日内在全国标准信息公共服务平台上公开解释文本。”这些公开过的解释文本,才是解释

777777777 发表于 2023-5-9 11:03:49

x01oct 发表于 2023-5-9 10:47
条文说明为什么是解释呢?
宣贯为什么也是解释呢?



{:4_111:} 这玩意有吗一个没有吧他们不是解释 那他们出来讲什么,读规范吗静待国家市场管理局回复,应该这周就回复了吧

lixingbao 发表于 2023-5-9 16:43:59

777777777 发表于 2023-5-9 11:03
这玩意有吗一个没有吧他们不是解释 那他们出来讲什么,读规范吗静待国家市场管理局回复, ...

{:1_443:}牛,如果有回复麻烦在这里分享一下,谢谢!

777777777 发表于 2023-5-9 17:38:12

lixingbao 发表于 2023-5-9 16:43
牛,如果有回复麻烦在这里分享一下,谢谢!

刚收到电话回复,解释就是专家组或者相关部门扣章的文件,条文说明、宣贯等都不具备法律效力

777777777 发表于 2023-5-9 17:39:16

本帖最后由 777777777 于 2023-5-9 17:51 编辑

x01oct 发表于 2023-5-9 10:47
条文说明为什么是解释呢?
宣贯为什么也是解释呢?



刚收到电话回复,解释就是专家组或者相关部门扣章的文件,条文说明、宣贯等都不具备法律效力

{:4_116:}这样理解字面意思就可以了,哈哈哈哈哈哈哈哈,都是个人理解,无法律效力

x01oct 发表于 2023-5-9 19:26:15

777777777 发表于 2023-5-9 17:39
刚收到电话回复,解释就是专家组或者相关部门扣章的文件,条文说明、宣贯等都不具备法律效力

{:4_116: ...
这下好了,扣章文件都不具备法律效力了。。。

不过,本电话说明也不具备法律效力~{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}~

L446231510 发表于 2023-5-10 08:49:22

本帖最后由 L446231510 于 2023-5-10 13:57 编辑

这一条应该结合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016 5.1.2条去看的,一、二级耐火等级建筑的建筑构件都是不燃或难燃,只有三、四级耐火建筑才会用到可燃构件。而且按照《建筑内部装修设计防火规范》GB50222条的要求,吊顶的燃烧性能等级最低是难燃级别(除非同时设置有喷淋或报警系统,可降低一个等级)。一般项目除非是木质的历史建筑,设计人员是遇不到有可燃物吊顶的。

777777777 发表于 2023-5-10 09:32:42

x01oct 发表于 2023-5-9 19:26
这下好了,扣章文件都不具备法律效力了。。。

不过,本电话说明也不具备法律效力~{ ...

{:4_127:} 两个部门 你懂的哈哈哈哈

x01oct 发表于 2023-5-10 09:41:00

L446231510 发表于 2023-5-10 08:49
这一条应该结合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50014 5.1.2条去看的,一、二 ...

这个信息很好,有道理。

cherish672 发表于 2023-5-10 17:09:42

L446231510 发表于 2023-5-10 08:49
这一条应该结合《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016 5.1.2条去看的,一、二 ...

意思是,只要是吊顶的建筑材料是不然的,或者建筑本身耐火等级2及以上,就是不含可燃物吊顶。条文解释就是这个意思。以后设计按这个思路做?

ShadowShinyui 发表于 2023-5-10 18:15:00

x01oct 发表于 2023-5-9 09:17
条文说明的第一页有说明:不具备与条文等同的法律效力

书上写不具备宣讲说具备。我记得原本住建部文件说个都需执行。。就TM离谱

L446231510 发表于 2023-5-11 08:59:12

本帖最后由 L446231510 于 2023-5-11 09:40 编辑

cherish672 发表于 2023-5-10 17:09
意思是,只要是吊顶的建筑材料是不然的,或者建筑本身耐火等级2及以上,就是不含可燃物吊顶。条文解释就 ...
差不多,吊顶内部的风管和水管一般也都是不燃难燃材料的,甚至包括管道的垫块规范都有相关要求。在设计及施工都严格执行规范要求的情况下,一般只有特殊类型项目才会出现吊顶里面有可燃物(不包括电气自己的管线)。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 《建筑电气与智能化通用规范》6.1.1.3条有可燃物的闷顶和吊顶