dqaq 发表于 2023-5-7 10:54
除了塔楼裙楼这种结构外,我还做个好几个退台设计的建筑,有的引下线就从卧室或卫生间走。卫生间将引下线纳 ...
谢谢dqaq老师的解答,明白了很多。感谢。 dqaq 发表于 2023-5-7 10:54
除了塔楼裙楼这种结构外,我还做个好几个退台设计的建筑,有的引下线就从卧室或卫生间走。卫生间将引下线纳 ...
dqaq老师,我想问下退台的建筑防雷,屋面的引下线按间距考虑,是不是到退台层考虑均压环,与所有引下线连接。 引下线在内部没有问题,有大面积厂房审图就提过面积过大,引下线除了在周围设,中间也需要增设。做总等电位联结就行 ccck 发表于 2023-5-8 09:39
引下线在内部没有问题,有大面积厂房审图就提过面积过大,引下线除了在周围设,中间也需要增设。做总等电位 ...
谢谢ccck老师,自己画的少见的少。