请教一下,一个学校,造型错综复杂,一栋楼设置了火灾自动报警,是否整个项目都做?
目前有个学校项目,所有建筑都组合在一起,左上角红色是宿舍,黄色、洋红是教学楼,右下角红色是办公楼,绿色是食堂,蓝色是地下室范围
目前拟采用TN-S配电至各个电井,想问下,各个一层电井是否需要做一个配电总箱?根据的是中小学设计规范的10.3.2.3
另外一个问题,因为厨房走道造型的原因,厨房区域需要上防排烟,这样厨房就需要做火灾自动报警系统,这时候因为建筑造型,没办法分得很清晰各个单体的界限,是否所有地上建筑都必须上火灾报警?
还是说只要食堂、宿舍、黄色区域教学楼需要设置火灾报警?
我图中断开来的地方其实都是伸缩缝,基本上所有单体都连在一起。
个人认为按防火分区做就行,教学楼一般不用做的,没有需要联动设备 按规范就是应做报警的场所要做。 食堂、宿舍一般需要火灾报警,教学楼我们最近设计的一般也设置了(很多常开的防火门) DDou 发表于 2023-5-5 22:52
个人认为按防火分区做就行,教学楼一般不用做的,没有需要联动设备
是的,看了下是场所,不是整个建筑 规范是按区域。不过做多了不算错钱多都怼上也没问题